Principe d'un télérupteur

Message par ptite truffe »

Bonjour.

Je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un télérupteur.
Lorsque la bobine est activée par le BP, elle enclenche le contact.
Comment est il possible que l'appui sur le même BP (ou un autre BP NO) désenclenche la bobine ?
Ou est le contact NC qui permet de couper l'automaintien ?

Merci
Invité

Re: Principe d'un télérupteur

Message par Invité »

Bonjour,

chaque impulsion sur le poussoir, colle et décolle la bobine du télérupteur. ouvrant, et refermant le ou les contacts du télérupteur, d'ou l'obligation d'utiliser un poussoir, et non un inter simple allumage.

cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Principe d'un télérupteur

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Voir ci-après
Principe de fonctionnement du télérupteur (fichier format pps)
http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/200 ... upteur.pps

cordialement
Avatar du membre
ptite truffe
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
Contact :

Re: Principe d'un télérupteur

Message par ptite truffe »

Merci c'est exactement ce que je cherchais !
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Principe d'un télérupteur

Message par VE Pp »

Bonjour,

Une animation est en ligne sur le site depuis fort longtemps.

http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11364

http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7288

Il faut faire l'effort de chercher un peu. ;-)