Circuits sur diff 40A type A

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Circuits sur diff 40A type A

Message par oliv34 »

Bonjour,

J'ai un petit doute :
Sur le différentiel type A, 40A, en plus des plaques et du lave linge puis mettre un circuit prise et un circuit éclairage, ou faut il un différentiel 63A pour cela ?

Merci d'avance

Olivier
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Circuits sur diff 40A type A

Message par GAS »

Bonjour,
Ce point est effectivement évoqué dans le tableau 771E de la norme NFC 15-100.
Il y est notamment précisé que le 40A de type A peut éventuellement protéger en outre deux circuits non spécialisés ( éclairage ou Pct. ).
S'il était amené à protéger deux circuits spécialisés supplémentaires, il y aurait lieu de le remplacer par un 63A de même type ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Re: Circuits sur diff 40A type A

Message par oliv34 »

Salut GAS,

Merci pour l'info. Mon tableau est donc conforme.

Cordialement

Olivier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités