Bonjour,
Un condensateur se comporte différemment selon qu'il est soumis à un courant alternatif ou continu.
En continu, il acquiert très rapidement une charge proportionnelle à la tension et à l'intensité (Q=c*U) et reste dans cet état tant que l'on ne le raccorde pas à un circuit. Si on le court-circuite, la décharge est quasiment instantanée. L'auto-décharge est généralement faible.
En alternatif, il se charge et décharge au rythme des alternances, et il se crée ainsi un courant alternatif déphasé de
![symb08 [z_pi]](./images/smilies/z_pi.gif)
/2 égal à U*c*
![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
. Lorsqu'on interrompt l'alimentation, le condensateur reste chargé au niveau de la tension de l'alternance au moment de la coupure : cette tension est au maximum V*1,414 (racine de 2) pour une tension sinusoïdale.
Toute capacité située entre phase et terre est donc le siège d'un courant dit "de fuite capacitive" qui est normal, mais peut être très pénalisant.
-une ligne aérienne (armatures = fil et sol, diélectrique =air)
-un câble(armatures = fil et sol, diélectrique = isolants
-un câble armé ou blindé (armatures= fils et blindage ou armure, diélectrique=isolants)
La capacité linéique va crescendo de la ligne au câble armé, et on démontre qu'un câble THT ne peut plus transporter aucun courant alternatif au delà d'une certaine longueur (voir exemple
ICI, un câble de 50km 900 mm² Cu en 190 kV ne peut transporter aucune puissance!)
A cela s'ajoutent, surtout en basse tension, les capacités de filtrage et antiparasites placées à l'entrée des alimentations.
Donc le courant capacitif :
-est un "mal nécessaire"
-est du réactif pur, donc déphasé de
![symb08 [z_pi]](./images/smilies/z_pi.gif)
/2 et contribue donc, s'il est important, au relèvement du facteur de puissance (cas des réseaux HTA étendus en câbles)
-a un rôle essentiel dans l'établissement du courant de court-circuit phase-terre dans les réseaux à neutre isolé ou impédant
-perturbe la mesure du courant résiduel sur les circuits monophasés ou triphasés déséquilibres
du point de vue capacitif
Par ailleurs, comme un câble HT reste "chargé" sous une tension aléatoire après une ouverture sous tension et comme sa décharge est instantanée, il est impératif de mettre ce câble à la terre et en court-circuit avant toute intervention :
DANGER DE MORT!
Cordialement