Recherche société de maintenance HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Recherche société de maintenance HTA

Message par Invité »

Bonjour

Je suis à la recherche d'une entreprise pouvant fournir une prestation de maintenance régulière sur des cellule HT dans la région de Bordeaux.
Pour l'instant, mes recherches n'ont pas donné grand chose, alors je lance une bouteille à la mer.

En vous remerciant par avance.
A+
Modifié en dernier par Candela le mer. 20 juil. 2011 17:06, modifié 1 fois.
Raison : ajout du "A" à HT...
Invité

Re: Recherche société de maintenance HT

Message par Invité »

Bonjour, sur quel niveau de tension porte ta maintenance? 400kV 225kV 90kV 63kV 20kV ...
Je pourrais répondre à ta questions si tu veux faire de la maintenance sur un niveau de tension supérieur ou égal à 63kV

A+
Invité

Re: Recherche société de maintenance HT

Message par Invité »

Il s'agit de 20KV.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Recherche société de maintenance HT

Message par Candela »

Bonjour,
Parlez-vous de la visite + nettoyage annuelle (+/-selon ambiance) ou de la révision à faire tous les 3 à 5 ans (id, à moduler selon âge, usage, ambiance, type)?

Cordialement
Invité

Re: Recherche société de maintenance HT

Message par Invité »

Bonjour

Je ne connais pas très bien nos obligations en la matière, nous sommes dans un ERP de 1ère catégorie. Et depuis la livraison du bâtiment il y a 5 ans
aucune maintenance n'a été effectuée sur la partie 20KV. Je pense qu'il faudrait commencer par la révision.
Mais si nous étions en contact avec une entreprise spécialisée dans ce domaine, ils pourraient nous suggérer un calendrier de maintenance adapté à nos besoins réels.
J'ai bien essayer de contacter Eurelec à Mérignac, mais çà sonne dans le vide... Tous en vacances ?

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Recherche société de maintenance HT

Message par Candela »

Rebonjour,
Dans ce cas, je ne saurais trop vous conseiller de vous adresser au SAV du constructeur (les principaux ont une agence à Bordeaux).
Eventuellement, un prestataire peut le faire à la condition que ses agents aient suivi la formation du constructeur (et je vous conseille de le vérifier).
J'ai trop souvent assisté à des catastrophes dues à un entretien mal fait par des sociétés "soit disant spécialisées" pour ne pas être devenu extrêmement méfiant.
Sachez que 5 ans, c'est limite pour un ERP, particulièrement si vous avez des cellules motorisées.

Je recherche les obligations, mais de mémoire elles ne concernent que les installations de sécurité.

Mais pour votre "tranquillité" , il est absolument impératif de faire une visite annuelle pour :
-nettoyage, dépoussiérage
-examen soigneux par une personne avertie afin de détecter des anomalies : bruits, odeurs, traces de rouille ou d'oxydation sur cuivre, zinc, alu, changement de couleur des extrémités ou de l'araldite. Tous ces signes révèlent des défauts qui dégénèreront s'ils ne sont pas traités et aboutiront in fine à la destruction de la cellule, voire pire.
-manoeuvres pour détecter tout fonctionnement anormal, point dur etc
En revanche, il ne faut pas ajouter systématiquement de la graisse sur l'ancienne
Pour vous rassurer un peu, le matériel actuel est très robuste*, et, entretenu correctement, doit assurer 30 ans de service sans soucis, voire plus... Mais vu son prix et les conséquences d'une avarie, mieux vaut être attentif.


Je pourrais écrire un roman, donc j'arrête avant de vous faire perdre patience...
Cordialement

* L'organe de coupure est scellé et sans entretien "à vie". Ce sont les extrémités, les raccordements, le mécanisme qui sont à l'air libre et doivent être surveillés. L'un des problèmes est que la graisse s'oxyde à l'air libre et qu'il faut bien la choisir afin d'éviter qu'elle se transforme en "béton"!
Invité

Re: Recherche société de maintenance HTA

Message par Invité »

Merci pour vos réponses, je vais essayer de me rapprocher du fabricant.

A force de remuer le cocotier, j'ai peut-être trouvé...
Le prestataire mes propose un contrat de 3 ans, les deux premières années il fera le nettoyage et la 3è c'est directement le fabricant
qui effectuerait l'entretien et vérifications.
Il a reçu un agrément de Schneider après une formation. Schneider ayant fusionné/acheté Alstom (fabricant de nos cellules), j'espère
que ce sera bon.
Invité

Re: Recherche société de maintenance HTA

Message par Invité »

Bonjour

Si vous êtes toujours a la recherche d'une societe, pour réaliser votre prestation de maintenance je suis le patron d'une societe spécialisée sur les équipement ht/bt
voici un lien vers notre site internet: http://www.volta-electricite.info/pages ... z-vous.php
Modifié en dernier par VE Pp le mar. 30 août 2011 18:59, modifié 1 fois.
Raison : L'affichage des liens dans les posts sont modérés, si vous souhaitez établir un partenariat, merci de prendre contact.
Invité

Re: Recherche société de maintenance HTA

Message par Invité »

Bonjour,

Si vous êtes encore en recherche d'une société spécialisée en maintenance HTA et BT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cordialement.
Modifié en dernier par Labobine le dim. 19 févr. 2012 12:38, modifié 2 fois.
Raison : L'affichage des liens dans les posts sont modérés, si vous souhaitez établir un partenariat, merci de prendre contact avec le Webmestre
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités