Transfo d'isolement salle de bain

Message par oliv34 »

Bonjour,

J'ai dans ma salle de bain une prise pour le rasoir qui est directement sur le secteur et juste au dessus du lavabo. J'y mettrais bien un transfo d'isolement, mais ce type de matériel me semble assez rare chez les fournisseurs de bricoleurs du dimanche dans mon genre. Pouvez vous me confirmer que c'est effectivement une solution utilisée ? quelle est la puissance à utiliser pour ce type de prise ? Connaissez vous des fournisseurs ou des constructeurs de matériels adaptés aux particuliers ? Une recherche google rapide ne m'a permis de trouver que des équipements plutot destinés à de grosse installation, genre bloc opératoire ou autre ...

Merci d'avance

Olivier
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Transfo d'isolement salle de bain

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour vous répondre, il faudrait connaitre la puissance du rasoir ou, à défaut, l'intensité consommée et la tension.
Regardez par ICI ;-)

Sinon, en ce qui concerne les normes, je passe mon tour :-D

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transfo d'isolement salle de bain

Message par Candela »

Bonjour,
Vous avez droit à une "prise rasoir" d'une puissance de 20 à 30VA, alimentée par transfo d'isolement intégré, à condition qu'elle soit au moins dans le volume 2 ( à 0,60m du bord de la baignoire ou de la douche).

Voici un exemple de Prise rasoir .
Bien entendu, cette prise ne doit pas se trouver au dessous de la buse du mitigeur.
Cordialement
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Re: Transfo d'isolement salle de bain

Message par oliv34 »

Merci Candela et Max78 pour ces infos très utiles !

Bien Cordialement

Olivier