Bonjour a tous!
Je suis actuellement en stage de fin d'étude est mon superviseur ma demandé ceci:
voila, ils ont une Thermoformeuse est il veulent mettre une sécurité au niveau d'un capot de façon à ce que ce dernier soit bloquer pendant le fonctionnement de la machine et cela jusqu'à la fin de toutes les séquences ou bien l'arrêt d'urgence actionné.
S'ils vous plait je cherche des conseils comment mettre en place un interrupteur à verrouillage et j'aimerais savoir si c'est possible comment ca fonctionne avec un relais de sécurité? un exemple serais très cooool...
interrupteur de sécurité
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: interrupteur de sécurité
salut
regardez d'abord du côté des verrous électriques
@+
regardez d'abord du côté des verrous électriques
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: interrupteur de sécurité
bonjour,
tu met un fin de course (contact) NO sous le capot.
de facon a ce que lorsque le capot est fermé, le contact est fermé, et la machine fonctionne.
lorsque quelqu'un ouvre ce capot, le contact souvre, et la machine se coupe comme si elle se méttait en securité.
maintenant, ca ne bloquera pas ton capot, mais ce sera une securité.
j'ai installé le meme genre de procédé sur des machines ravoux lorsque jété en bac electrotech. (((
cordialement
tu met un fin de course (contact) NO sous le capot.
de facon a ce que lorsque le capot est fermé, le contact est fermé, et la machine fonctionne.
lorsque quelqu'un ouvre ce capot, le contact souvre, et la machine se coupe comme si elle se méttait en securité.
maintenant, ca ne bloquera pas ton capot, mais ce sera une securité.
j'ai installé le meme genre de procédé sur des machines ravoux lorsque jété en bac electrotech. (((
cordialement
-
Invité
Re: interrupteur de sécurité
bonjour,
vous avez soit la possibilité avec des relais prevanta
de bloqué le carter grâce a un blocage électromécanique
ou soit par une fin de course type fourchette relier toujours au relais prevanta
http://www.schneider-electric.fr/france ... -controle#
voici une doc technique
si besoin de plus d info contacter moi par MP
vous avez soit la possibilité avec des relais prevanta
de bloqué le carter grâce a un blocage électromécanique
ou soit par une fin de course type fourchette relier toujours au relais prevanta
http://www.schneider-electric.fr/france ... -controle#
voici une doc technique
si besoin de plus d info contacter moi par MP
Re: interrupteur de sécurité
Bonjour,
Ouais faut voir ce qu'il y a déjà en place au niveau capteurs de sécurité et module de sécurité car mettre un module preventa s'il n'y a que ce verrou, çà fait cher
Cordialement,
Max
Ouais faut voir ce qu'il y a déjà en place au niveau capteurs de sécurité et module de sécurité car mettre un module preventa s'il n'y a que ce verrou, çà fait cher
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: interrupteur de sécurité
yazchek nous explique qu il veule mettre un organe de sécurité sur le carter de la machine
ci sous se carter des pièces sont en mouvement le carter doit rester fermer jusqu’à l arrêt
sinon avec un système de position il faut que le moteur freine immédiatement comme sur les petits tours ravoux
donc suivant les éléments de sécurité déjà en place il y a peut êtres la possibilité de le métré dans la boucle AU
ci sous se carter des pièces sont en mouvement le carter doit rester fermer jusqu’à l arrêt
sinon avec un système de position il faut que le moteur freine immédiatement comme sur les petits tours ravoux
donc suivant les éléments de sécurité déjà en place il y a peut êtres la possibilité de le métré dans la boucle AU
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
