PROTECTIONS EN TT
PROTECTIONS EN TT
Bonjour à tous ,
ma question concerne une remarque d'un cabinet de controle .
l'installation est en regime tt .
La remarque: retirer le fusible du neutre et le remplacer par une barette de terre ( de sectionnement).
Je pense que l'on peux proteger le neutre .
En fait l'installation à son propre conducteur de terre , de protection.
EST il necessaire de garantir la continuite du neuitre dans ce cas?
En regime tn je comprends .
Cordialement.
ma question concerne une remarque d'un cabinet de controle .
l'installation est en regime tt .
La remarque: retirer le fusible du neutre et le remplacer par une barette de terre ( de sectionnement).
Je pense que l'on peux proteger le neutre .
En fait l'installation à son propre conducteur de terre , de protection.
EST il necessaire de garantir la continuite du neuitre dans ce cas?
En regime tn je comprends .
Cordialement.
Re: PROTECTIONS EN TT
bonjour,
je n'ai pas trés bien compris votre problème
vous étes sur une installation triphasée avec une cartouche fusible sur le neutre,c'est bien ca ?
@+
je n'ai pas trés bien compris votre problème
vous étes sur une installation triphasée avec une cartouche fusible sur le neutre,c'est bien ca ?
@+
Re: PROTECTIONS EN TT
Bonjour ,
en fait il s'agit d'un fusible sur un ballon d'eau chaude donc monophasé .
Il s'agit donc d'un circuit terminal .
Mais la question peut etre valable en general.
Merci par avance .
Cordialement.
en fait il s'agit d'un fusible sur un ballon d'eau chaude donc monophasé .
Il s'agit donc d'un circuit terminal .
Mais la question peut etre valable en general.
Merci par avance .
Cordialement.
Re: PROTECTIONS EN TT
Bonjour ,
en fait il s'agit d'un regime tt .
Le circuit est terminal : un ballon d'eau chaude monophasé .
Ce ballon d'eau chaude est protége par fusibles , un fusible sur le neutre et un sur la phase .
On nous preconise de remplacer le fusible neutre par une barette de neutre .
Personnellement , je pense que l'on peux proteger le neutre .
Ai je raison ?
Merci par avance pour la reponse en esperant que je suis assez clair ;
cordialement.
en fait il s'agit d'un regime tt .
Le circuit est terminal : un ballon d'eau chaude monophasé .
Ce ballon d'eau chaude est protége par fusibles , un fusible sur le neutre et un sur la phase .
On nous preconise de remplacer le fusible neutre par une barette de neutre .
Personnellement , je pense que l'on peux proteger le neutre .
Ai je raison ?
Merci par avance pour la reponse en esperant que je suis assez clair ;
cordialement.
Re: PROTECTIONS EN TT
salut,
@+
sur un circuit monophasé ,je ne vois pas le pb de placer un fusible sur le neutrelob a écrit :Le circuit est terminal : un ballon d'eau chaude monophasé .
@+
Re: PROTECTIONS EN TT
bonsoir,
le soucis est que si le fusible grille sur le neutre, le cumulus n'est plus en alimenté
mais il y a toujours la phase qui arrive au niveau de celui ci
donc il y a un risque potentiel en cas d'intervention dessus
le soucis est que si le fusible grille sur le neutre, le cumulus n'est plus en alimenté
mais il y a toujours la phase qui arrive au niveau de celui ci
donc il y a un risque potentiel en cas d'intervention dessus
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: PROTECTIONS EN TT
Bonsoir à tous,
Suivant NF C 15-100 § 4.431.2
en schéma TT , pour un circuit monophasé P-N, la protection du neutre contre les surintensités n’est pas nécessaire
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=110704103934477909.pdf
cordialement
Suivant NF C 15-100 § 4.431.2
en schéma TT , pour un circuit monophasé P-N, la protection du neutre contre les surintensités n’est pas nécessaire
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=110704103934477909.pdf
cordialement
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: PROTECTIONS EN TT
Bonsoir,
effectivement en schéma TT la protection du conducteur neutre n'est pas obligatoire.
Par contre le sectionnement en même temps que les conducteurs de phases associées l'est, le conducteur Neutre devant être coupé en même temps que les conducteurs de phases associés.
D'ou la nécessité de la cartouche de neutre en schéma TT pour le conducteur Neutre lorque l'on installe des fusibles pour la protection des phases des circuits.
Cordialement
effectivement en schéma TT la protection du conducteur neutre n'est pas obligatoire.
Par contre le sectionnement en même temps que les conducteurs de phases associées l'est, le conducteur Neutre devant être coupé en même temps que les conducteurs de phases associés.
D'ou la nécessité de la cartouche de neutre en schéma TT pour le conducteur Neutre lorque l'on installe des fusibles pour la protection des phases des circuits.
Cordialement
-
Invité
Re: PROTECTIONS EN TT
bonsoir pericles
tout a fait d'accord mais n'oublier pas que les deux conducteurs ont un potentiel fixe et que le neutre doit êtres protéger par barrette pour le poseur de la question ne doit en aucun cas mettre un fusible sur le neutre et il faut pas l'encourager et pour les surintensité un relais de phase doit êtres insérer sur l’installation du client pour plus de protection
NB:sur le régime TT EN DOIT RESPECTER LE COEFFICIENT DE COUPLAGE SI NON C'EST LA CATASTROPHE
tout a fait d'accord mais n'oublier pas que les deux conducteurs ont un potentiel fixe et que le neutre doit êtres protéger par barrette pour le poseur de la question ne doit en aucun cas mettre un fusible sur le neutre et il faut pas l'encourager et pour les surintensité un relais de phase doit êtres insérer sur l’installation du client pour plus de protection
NB:sur le régime TT EN DOIT RESPECTER LE COEFFICIENT DE COUPLAGE SI NON C'EST LA CATASTROPHE
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité