PROTECTIONS EN TT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

PROTECTIONS EN TT

Message par lob »

Bonjour à tous ,

ma question concerne une remarque d'un cabinet de controle .

l'installation est en regime tt .
La remarque: retirer le fusible du neutre et le remplacer par une barette de terre ( de sectionnement).

Je pense que l'on peux proteger le neutre .
En fait l'installation à son propre conducteur de terre , de protection.
EST il necessaire de garantir la continuite du neuitre dans ce cas?

En regime tn je comprends .

Cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par Didier62 »

bonjour,
je n'ai pas trés bien compris votre problème :oops:

vous étes sur une installation triphasée avec une cartouche fusible sur le neutre,c'est bien ca ?

@+
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par lob »

Bonjour ,

en fait il s'agit d'un fusible sur un ballon d'eau chaude donc monophasé .
Il s'agit donc d'un circuit terminal .

Mais la question peut etre valable en general.

Merci par avance .

Cordialement.
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par lob »

Bonjour ,

en fait il s'agit d'un regime tt .
Le circuit est terminal : un ballon d'eau chaude monophasé .

Ce ballon d'eau chaude est protége par fusibles , un fusible sur le neutre et un sur la phase .
On nous preconise de remplacer le fusible neutre par une barette de neutre .

Personnellement , je pense que l'on peux proteger le neutre .

Ai je raison ?
Merci par avance pour la reponse en esperant que je suis assez clair ;

cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par Didier62 »

salut,
lob a écrit :Le circuit est terminal : un ballon d'eau chaude monophasé .
sur un circuit monophasé ,je ne vois pas le pb de placer un fusible sur le neutre [thinking]
@+
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par circus »

bonsoir,

le soucis est que si le fusible grille sur le neutre, le cumulus n'est plus en alimenté

mais il y a toujours la phase qui arrive au niveau de celui ci

donc il y a un risque potentiel en cas d'intervention dessus
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Suivant NF C 15-100 § 4.431.2
en schéma TT , pour un circuit monophasé P-N, la protection du neutre contre les surintensités n’est pas nécessaire

voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=110704103934477909.pdf

cordialement
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par philippe68 »

Bonsoir,
effectivement en schéma TT la protection du conducteur neutre n'est pas obligatoire.

Par contre le sectionnement en même temps que les conducteurs de phases associées l'est, le conducteur Neutre devant être coupé en même temps que les conducteurs de phases associés.
D'ou la nécessité de la cartouche de neutre en schéma TT pour le conducteur Neutre lorque l'on installe des fusibles pour la protection des phases des circuits.

Cordialement
Invité

Re: PROTECTIONS EN TT

Message par Invité »

bonsoir pericles
tout a fait d'accord mais n'oublier pas que les deux conducteurs ont un potentiel fixe et que le neutre doit êtres protéger par barrette pour le poseur de la question ne doit en aucun cas mettre un fusible sur le neutre et il faut pas l'encourager et pour les surintensité un relais de phase doit êtres insérer sur l’installation du client pour plus de protection
NB:sur le régime TT EN DOIT RESPECTER LE COEFFICIENT DE COUPLAGE SI NON C'EST LA CATASTROPHE
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités