comptage electrique en moyenne tension

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
momar sidibe
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 22 août 2008 12:16
Contact :

comptage electrique en moyenne tension

Message par momar sidibe »

Bonjour.
Je dois remplacer un transformateur de 400 kva - 30kv/B2, qui actuellement ne supporte plus la charge de l'installation, par un atre de 630 kva - 30 kv/ B2.
Le comptage BT va passer en comptage MT.
Il faudra alors installer une cellule comptage qui abritera les transformateurs de courant et de potentiel.
Pouvez vous me dire qu'el type de TP et de TI fautdre-t-il poser dans ce pojet.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: comptage electrique en moyenne tension

Message par Blade3655 »

En relevant le comptage coté basse tension il faudra des 1000A/5A (ou autre secondaire d'intensité correct) pour les TI.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: comptage electrique en moyenne tension

Message par marcel »

Pour répondre à votre question il faut consulter la norme C13 100 qui régit ce type de matériel. En premier lieu EDF ne connait en BTA que des transformateurs 20kV/230-400V pour un comptage normalisé. Dans votre cas on doit pas installer le comptage côté BTA (non conforme 3kV) donc ce dernier sera installé en HTA avec cellule des transfos de tension en général 20 000/100V pour le comptage et une cellule pour les transfos d'intensité. Pour le choix des TI il faut que ces derniers mesurent la totalité de la puissance de l'installation et biensûr le puissance souscrite avec une erreur maximale de 0.5% c'est pourquoi on préconise de plus en plus des TI d'une plus grande précision classe 0.5S, 0.2 et 0.2S pour garantir au Distributeur une bonne mesure de la consommation. Le prix de ces appareils est proportionnel à la classe de précision mais le Client s'y retrouve et adapte sa puissance de souscription comme il le veut sans avoir à changer les TI et couper son installation pendant des heures pour la modification.
De toute façon il ne faut rien construire ou acheter de sa propre initiative sans l'accord du service mesure EDF qui réceptionnera votre installation.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités