Bonjour,
Je dois câbler un coffret de chaufferie avec 2 pompes de circulations qui s'altèrnent. ( 230V - 1.5 A )
Comment dois-je protéger mes pompes ?
J'avais prévu de mettre un disjoncteur magnéto-thermique pour la partie protection et un contacteur pour la commande.
Est-ce que je dois mettre un relais thermique ? je trouve ca un peu cher et lourd pour de si petites pompes ....
Merci de me corriger si j'ai tord dans mon raisonnement.
Salutations
Bibop
protection pompe de circulation chauffage
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection pompe de circulation chauffage
Bonjour,
Si vous intervenez sur un secteur tertiaire il serait plus judicieux de prévoir une association fusibles aM / discontacteur en amont de chaque pompe de circulation.
Si vous intervenez sur un secteur tertiaire il serait plus judicieux de prévoir une association fusibles aM / discontacteur en amont de chaque pompe de circulation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: protection pompe de circulation chauffage
bonjour,
pourquoi ne pas installer un disjoncteur moteur sur ces pompes ?
par ex chez Legrand: ref 02805 (plage de réglage 1 à 1,6A).
@+
pourquoi ne pas installer un disjoncteur moteur sur ces pompes ?
par ex chez Legrand: ref 02805 (plage de réglage 1 à 1,6A).
@+