Courbes et sélectivité

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
calande
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 08:27
Contact :

Courbes et sélectivité

Message par calande »

Bonjour,

J'essaie de comprendre le lien entre courbes de déclenchement et sélectivité. D'après ce que j'ai compris, un disjoncteur de courbe B se déclenche quand l'intensité atteint 3 à 5 fois l'In, alors qu'avec une courbe C, il se déclenche quand elle atteint 7 à 10 fois l'In. Pour la sélectivité, un disjoncteur sélectif se déclenche qu'après un délai de 40ms. Si on veut faire un montage avec une sélectivité, pourquoi pas utiliser un disjoncteur à courbe C en amont et un à courbe B en aval ? Celui à courbe B se déclencherait alors que celui à courbe C resterait fermé, non? Ça permettrait d'arriver à ses fins sans avoir à investir dans un disjoncteur sélectif coûteux et volumineux...Qu'en pensez-vous ? Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe !
Merci,
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Courbes et sélectivité

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous avez déjà lu ce DOCUMENT ?

Concernant votre question, si on protège une grande longueur de câble par exemple, on prend du B partout ! Il est hors de question de mettre un C pour obtenir une sélectivité !!!! On se débrouille autrement, en "jouant" sur les calibres par exemple.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
calande
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 08:27
Contact :

Re: Courbes et sélectivité

Message par calande »

Merci pour la doc ! Je vais la lire à tête reposée...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Courbes et sélectivité

Message par Didier62 »

salut,
c'est pour cette raison qu'on évite de panacher les marques de matériel au sein d'une méme armoire (vérification de la sélectivité etc....)
@+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités