Liaison de terre sur structure

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Liaison de terre sur structure

Message par pinss67 »

MESSAGE D'ORIGINE SUPPRIME ET DÉPLACÉ DE NOTRE AMIE JUSTINE


Bonjour à tous et a toutes,
j'ai une question pour les spécialistes des normes tertiaires:
Je construit un entrepôt métallique où du personnel va travailler à l'intérieur.
Toute l'ossature est métallique je me demande donc si pour réaliser mon réseaux de terre je dois raccorder 1 seule poutre (étant donné qu'elles sont toutes vissée ensemble ou alors si je dois faire une liaison équipotentielle entre chaque poutres. Si c le cas ça me parait aberrant car la résistivité poutre a poutre sera automatiquement de 0 ohm car boulonnées les unes autres.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par philippe68 »

Pour les établissement soumis au code du travail obligation de réaliser une boucle à fond de fouille pour la prise de terre, reprenant la charpente métallique.

Cordialement
Avatar du membre
justine
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 30 mars 2008 10:50
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par justine »

Serait il possible d'avoir plus de precisions s'il vous plait?
Avatar du membre
b.b
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 09:39
Localisation : gard
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par b.b »

bonjour
vous allez etre obligée de relier tous les poteaux métaliques du batiment entre eux (seulement un coté) avec de la cablette 25mm2
cordialement
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par inspecteur »

et ou il me semble aussi qu'avec le fond de fouille si on ressort la boucle a chaque pilier en la raccordant cela peut êtres conforme aussi mais je préféré que l'on me certifie avec un fond de fouille de 29mm² en cuivre nu

merci des avis sur cela !
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par philippe68 »

la prise de terre de votre batiment devra être réalisée par une boucle posée en fond de fouille

Pour cela il conviendra d'utiliser de cable cuivre nu de section minimale 25mm² que vous poser en boucle de facon à ceinturer le bâtiment et cette boucle devra être raccordée sur les poteaux de la charpente metallique (en général on prend un poteau sur 2 en quinconce)
le raccordement sur les poteaux se fait soit par vissage , soit par soudure spéciale
Il est obligatoire de faire le ceinturage de tout le bâtiment, de telle facon qu'en cas de rupture du conducteur à un endroit la prise de terre reste efficace.
La réalisation d'une telle prise de terre garanti un potentiel terre équivalent sur toute la surface du bâtiment, en cas de défaut le courant de fuite s'écoulera rapidement à la terre.
Comme dit précédemment la réalisation de la boucle en fond de fouille est obligatoire dans les établissement tertiaire.
Cordialement
Avatar du membre
justine
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 30 mars 2008 10:50
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par justine »

Ok merci pour toutes vos precisions! seulement en faisant une boucle comme vous me le dites je vais me retrouver au niveau de ma barrette de coupure avec les 2 extrémités de la boucle.

Alors 2 barrettes de coupures avec 2 cuivres qui vont sur le bornier de terre?

Je vais suivre vos conseils quinconce 1 sur 2 cablette croisée dans le treillis.

La section de ma cablette doit être au minimum 2 x inférieure a la section de mon alimentation donc dans mon cas 70² donc cablette 35² c'est bien ça?
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par philippe68 »

La section du conducteur de terre, comme je l'ai déjà mentionné doit être au minimum de 25mm² en cuivre nu

Pour la remontée oui vous aurez deux cuivre que vous connectez sous la barrette de coupure
Cordialement
Avatar du membre
justine
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 30 mars 2008 10:50
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par justine »

Ok Merci! a partir de quelle longueur employez vous un courbe B?
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par Max78 »

Bonsoir,

Pour la mise à la terre par ceinturage à fond de fouille, vous êtes sur qu'il ne faut pas prendre un 28mm² * 2mm en cuivre et denudé ?
Par là, je veux dire, que nous dit la norme ? :-)

Cordialement,
Maxime
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités