Bonjour,
Je viens solliciter votre aide afin de sélectionner le bon transformateur pour mon installation. Le réseau électrique de mon entreprise est en régime IT et je souhaite mettre en place un moteur triphasé commandé par variateur (le tout d'origine allemande), toutefois la documentation du matériel me recommande la mise en place d'un transformateur afin de changer de régime.
Que me recommandez-vous en terme de puissance et de couplage du transformateur?
Quid des protections à mettre en oeuvre pour le transformateur et du risque de déphasage?
Données: le moteur à pour caractéristique Un=400V, Iorms= 5A et Pn=1.6kW
variateur (modèle: servostar 346; fabricant :Kollorgen)
Cordialement
Choix d'un transfo d'isolement tri.
Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.
bonjour,
@+
pour quelle raison ?Rafelec a écrit :toutefois la documentation du matériel me recommande la mise en place d'un transformateur afin de changer de régime.
@+
-
Invité
Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.
Visiblement cela est préconisé pour assurer la sécurité des utilisateurs, ci joint le passage concerné:
There is a danger of electrical shohk [Interdit] serious injury if [Interdit] servo amplifier isn't properly grounded. An isolating tranformer is always required *9*9*9* 400...480V netwoks th at are asymmetrically grounded or not grounded
-
Invité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.
Bonjour,
Si c'est l'In moteur, ça fait 3,46 kVA, il y aurait un
de 0,46?
En fait, il faut connaître l'In en entrée du variateur, et savoir si cette intensité peut être appelée en fonction du type de fonctionnement demandé ( connaître la courbe de couple approximative (constant, kN² etc).
Il faut en effet que le transfo puisse suivre lors des transitoires...
Rappelez-vous qu'un transfo, organe purement électrique, se dimensionne en kVA.
Cordialement
Que signifient ces 5A?Rafelec a écrit : Données: le moteur à pour caractéristique Un=400V, Iorms= 5A et Pn=1.6kW
Si c'est l'In moteur, ça fait 3,46 kVA, il y aurait un
En fait, il faut connaître l'In en entrée du variateur, et savoir si cette intensité peut être appelée en fonction du type de fonctionnement demandé ( connaître la courbe de couple approximative (constant, kN² etc).
Il faut en effet que le transfo puisse suivre lors des transitoires...
Rappelez-vous qu'un transfo, organe purement électrique, se dimensionne en kVA.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
