Bonjour,

Je viens solliciter votre aide afin de sélectionner le bon transformateur pour mon installation. Le réseau électrique de mon entreprise est en régime IT et je souhaite mettre en place un moteur triphasé commandé par variateur (le tout d'origine allemande), toutefois la documentation du matériel me recommande la mise en place d'un transformateur afin de changer de régime.
Que me recommandez-vous en terme de puissance et de couplage du transformateur?
Quid des protections à mettre en oeuvre pour le transformateur et du risque de déphasage?

Données: le moteur à pour caractéristique Un=400V, Iorms= 5A et Pn=1.6kW
variateur (modèle: servostar 346; fabricant :Kollorgen)

Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.

Message par Didier62 »

bonjour,
Rafelec a écrit :toutefois la documentation du matériel me recommande la mise en place d'un transformateur afin de changer de régime.
pour quelle raison ?

@+
Invité

Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.

Message par Invité »

Visiblement cela est préconisé pour assurer la sécurité des utilisateurs, ci joint le passage concerné:
There is a danger of electrical shohk [Interdit] serious injury if [Interdit] servo amplifier isn't properly grounded. An isolating tranformer is always required *9*9*9* 400...480V netwoks th at are asymmetrically grounded or not grounded
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Choix d'un transfo d'isolement tri.

Message par Candela »

Bonjour,
Rafelec a écrit : Données: le moteur à pour caractéristique Un=400V, Iorms= 5A et Pn=1.6kW
Que signifient ces 5A?
Si c'est l'In moteur, ça fait 3,46 kVA, il y aurait un [z_cosphi] de 0,46?
En fait, il faut connaître l'In en entrée du variateur, et savoir si cette intensité peut être appelée en fonction du type de fonctionnement demandé ( connaître la courbe de couple approximative (constant, kN² etc).
Il faut en effet que le transfo puisse suivre lors des transitoires...
Rappelez-vous qu'un transfo, organe purement électrique, se dimensionne en kVA.
Cordialement