branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
- vincentkine84
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
Bonjour
je voudrais remplacer le branchement traditionnel d'un contacteur jour/nuit, qui semble-t-il ne reçoit pas l'impulsion EDF pour la bascule {0/I/A} (je suis donc toujours en marche forcée {I}), par un relais recepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175Hz (Type EDF HN96-S-82 ).
Dois-je supprimer mes disjoncteurs 2A et 25A ?
Sinon, quelle est la façon de brancher ce relais ?
Merci.
je voudrais remplacer le branchement traditionnel d'un contacteur jour/nuit, qui semble-t-il ne reçoit pas l'impulsion EDF pour la bascule {0/I/A} (je suis donc toujours en marche forcée {I}), par un relais recepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175Hz (Type EDF HN96-S-82 ).
Dois-je supprimer mes disjoncteurs 2A et 25A ?
Sinon, quelle est la façon de brancher ce relais ?
Merci.
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
salut
voila
ne change pas le cablage de ton contacteur jour / nuit inser juste le relais dans le circuit :
http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.jpg.html
n'oublie pas de mettre le relais sur le bon codage (regarde sur tes facture)
voila
ne change pas le cablage de ton contacteur jour / nuit inser juste le relais dans le circuit :
http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.jpg.html
n'oublie pas de mettre le relais sur le bon codage (regarde sur tes facture)
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
Bonsoir,
Quoi qu'il arrive, il ne faut pas supprimer les disjoncteurs 2a et 25a.
L'un est là pour proteger votre compteur si vous avez un probleme sur la bobine du contacteur, l'autre pour proteger l'amientation du ballon
Cordialement,
Max
Quoi qu'il arrive, il ne faut pas supprimer les disjoncteurs 2a et 25a.
L'un est là pour proteger votre compteur si vous avez un probleme sur la bobine du contacteur, l'autre pour proteger l'amientation du ballon
Cordialement,
Max
- vincentkine84
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
Merci pour le schéma et le conseil .
J'ai toutefois fait un dessin de ce qui existe comme branchement avec une photo du materiel qu'il faut installer.(les bornes du schéma que vous m'avez fourni n'étant pas exactement les mêmes.)
Pouvez-vous me dire exactement les branchements qu'il faut faire?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 4.gif.html
Que raccorder en 12356 et 7 du relais, 1234 du commutateur, a et b de C2 et c et d de C25 ?
Merci encore
J'ai toutefois fait un dessin de ce qui existe comme branchement avec une photo du materiel qu'il faut installer.(les bornes du schéma que vous m'avez fourni n'étant pas exactement les mêmes.)
Pouvez-vous me dire exactement les branchements qu'il faut faire?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 4.gif.html
Que raccorder en 12356 et 7 du relais, 1234 du commutateur, a et b de C2 et c et d de C25 ?
Merci encore
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
je croix reconnaitre le type de relais ( je pense que les 2 capot que tu a retiter son bleu ....)
effectivement la borne 4 est vide et du coup la 5 de ton relais devien la 4 du mien
donc : B de c2 --------> 2 relais edf
2 relais edf -------> 3 relais edf
5 relais edf------->a1 contacteur
1 relais edf -------> a2 contacteur
a2 contacteur ------> A de c2
le reste ne change pas et borne 6 et 7 de ton relais ne te serviront pas
jespere que je suis assez clair
effectivement la borne 4 est vide et du coup la 5 de ton relais devien la 4 du mien
donc : B de c2 --------> 2 relais edf
2 relais edf -------> 3 relais edf
5 relais edf------->a1 contacteur
1 relais edf -------> a2 contacteur
a2 contacteur ------> A de c2
le reste ne change pas et borne 6 et 7 de ton relais ne te serviront pas
jespere que je suis assez clair
- vincentkine84
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
C'est très clair.
Merci, je me lance!
Vincent.
Merci, je me lance!
Vincent.
- vincentkine84
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande
En effet, ça fonctionne correctement.
Merci à vous.
Vincent
Merci à vous.
Vincent
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
