Quel convertisseur choisir ?

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Quel convertisseur choisir ?

Message par Invité »

Bonjour à tous,


Je dois alimenter une petite vitrine réfrigérée (dans un camion restaurant ambulant) de 160W, 50Hz, froid ventilé avec compresseur (pendant 4 heures/jour) via batterie et convertisseur : quel convertisseur dois-je prendre pour assurer un bon fonctionnement ?
La batterie est à décharge lente 12v/135Ah.

Merci pour votre aide.
Cris!
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Quel convertisseur choisir ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Mon expérience personnelle c'est d'avoir mis un convertisseur de 500w pour pouvoir démarrer un frigo de 80w (à compresseur, pas à absorption) dans un fourgon aménagé après avoir essayé un 150W. Peut être que je suis trop fort et que un 250 aurait fait, mais pour vous il faut au minimun un 500w.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Quel convertisseur choisir ?

Message par Invité »

Un grand merci pour votre réponse.
Je vais étudier la chose :)!.....

Cris!