Bonsoir,
la norme NF C15-100 indique qu'un point d'éclairage en plafond peut être remplacé par deux prises commandées dans la chambre et le séjour.
Est ce que chacune des prises doit être commandées pas un interrupteur ou est ce qu'il est possible que les deux soient commandées par le même interrupteur?
NF C15-100 - prises commandées
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: NF C15-100 - prises commandées
Bonsoir , voir ci-apres
Prise de courant commandée 1,5mm², disjoncteur 10 A
• 1 interrupteur de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce)
Le lien http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=42
cordialement
Prise de courant commandée 1,5mm², disjoncteur 10 A
• 1 interrupteur de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce)
Le lien http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=42
cordialement
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: NF C15-100 - prises commandées
Bonjour,
Au niveau de la norme, je suis étonné que vous citiez la valeur de 10 ampères pour la protection par disjoncteur d'un circuit éclairage en 1,5²
La norme ne préconise-t-elle pas comme valeur maximale pour un circuit en 1,5² ( éclairage 8 points max ou PC 5 socles max) : soit un disjoncteur de 16A, soit un fusible de 10A ?
Cordialement
Au niveau de la norme, je suis étonné que vous citiez la valeur de 10 ampères pour la protection par disjoncteur d'un circuit éclairage en 1,5²
La norme ne préconise-t-elle pas comme valeur maximale pour un circuit en 1,5² ( éclairage 8 points max ou PC 5 socles max) : soit un disjoncteur de 16A, soit un fusible de 10A ?
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: NF C15-100 - prises commandées
Bonsoir, en pratique les logiciels de schéma adopte une protection par disjoncteur 10A pour une section de 1.5² alors qu’en effet la norme c15-100 préconise une protection par disjoncteur 16A pour l’éclairage.
Les schémas type des constructeurs indiquent aussi 10A (hager, schneider, legrand)
Sur le forum volta voir http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg
http://www.volta-electricite.info/artic ... pg=37&id=2
au niveau protection du câble le 10A me semble plus approprié pour un échauffement lent.
le débat est ouvert
cordialement
Les schémas type des constructeurs indiquent aussi 10A (hager, schneider, legrand)
Sur le forum volta voir http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg
http://www.volta-electricite.info/artic ... pg=37&id=2
au niveau protection du câble le 10A me semble plus approprié pour un échauffement lent.
le débat est ouvert
cordialement
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: NF C15-100 - prises commandées
Re Bonjour,
Entièrement d'accord, je préfère aussi ne pas permettre 15,9 ampères en permanence sur du 1,5.
Ma remarque ne faisait que préciser l'aspect norminatif puisque c'est le titre de la discussion.
@ bientôt
Entièrement d'accord, je préfère aussi ne pas permettre 15,9 ampères en permanence sur du 1,5.
Ma remarque ne faisait que préciser l'aspect norminatif puisque c'est le titre de la discussion.
@ bientôt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités