Bonjour
En industriel, un neutre peut servir entre autres à faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé sous deux tensions différentes.
Prenons pour exemple, un moteur 230/400V :
Si on a un réseau 127/230V, la tension composée (entre phases) sera de 230V, donc un couplage en triangle sera nécessaire pour faire fonctionner le moteur à sa tension assignée et donc là effectivement, le neutre est inutile.
Mais lorsque l'on se trouve sur un réseau 230/400V, la tension composée sera de 400V et donc utiliser un couplage triangle dans ce cas ci est le meilleur moyen de griller le moteur...
...On utilisera donc un neutre puisqu'il permettra de passer à la tension simple (230V) en couplant le moteur en étoile. Bien sur, si les phases sont équilibrées, un neutre artificiel suffira.
Ca nous permettra également de réaliser le "célèbre" démarrage étoile-triangle