Bonjour à tous,
Aujourd'hui, j'ai eu affaire à un régulateur varmétrique (NR6) qui variait bizarrement (cos phi pouvant être de 0,4 comme de 0,7 ou même de 1) et affichait également les alarmes suivantes : cos phi anormal+cos phi capacitif. Ce phénomène n'a été perçu que lors des heures de non production, en horaire de production celui-ci étant aux alentours de 0,95, valeur attendue. J'ai tendance à penser que l'absence de la quasi totalité des charges, embrouille le régulateur (paramétré et accompagné des batteries de condensateur dimensionnées pour une puissance totale des charges) et lui fait afficher des valeurs incohérentes. Les contacteurs des gradins ne restent pas collés.
Etant donné que c'est la première fois que je vois ce type d'appareil, j'aimerais avoir votre avis sur la question.
Merci
régulateur varmétrique qui affiche des cos phi bizarres
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: régulateur varmétrique qui affiche des cos phi bizarres
Bonjour,
Le
capacitif est du à une avance de la sinusoïde intensité sur la sinusoïde tension : en clair, il y a trop de condensateurs.
Cela ne devrait pas se produire avec une batterie automatique, puisque son rôle est précisément d'ajuster les condensateurs.
Il pourrait y avoir une perturbation (harmoniques) forte due au fonctionnement à très faible puissance de l'installation (dans ce cas, charger un peu pour voir s'il y a une amélioration rapide).Dans ce cas, on assisterait à des variations erratiques de l'affichage.
Vérifiez :
-s'il y a un "talon" fixe dans les condensateurs : il peut être trop généreusement dimensionné
-si le régulateur "pianote" lorsque la puissance appelée est trop faible. Dans ce cas, c'est le gradin unitaire qui est trop important au regard de la puissance appelée : un seul "cran " fait alors passer le cos de 0,4 à une valeur supérieure à la consigne et au bout de la tempo on resdescend d'un cran, on repasse à 0,4 et ainsi de suite.
Cette dernière hypothèse me semble assez plausible au vu de ce que vous décrivez. Vérifiez bien qu'en charge le comportement est normal.
Il y a une façon simple de vérifier : la tension suit de très près ces variations de
: si elles sont réelles, à 0,4 IND elle doit être très basse, peut être 385 -390v avec un tr 410v à vide, et au-delà de 1* (capacitif), vous vous rapprochez ou vous dépassez 410V (attention à faire une mesure par exemple à faible charge et à
"normal" pour avoir une référence, votre HTA n'est sûrement pas pile à 20 000 V et le commutateur n'est peut-être pas sur la prise médiane)
Cordialement
Au delà de 1 : affichage de valeurs inférieures à 1, mais avec symbole "CAP" : c'est un
"avant". Quand vous ajoutez des capacités sans changer le courant inductif, le Cos monte jusqu'à 1 puis redescend alors que la tension continue à monter
Le
Cela ne devrait pas se produire avec une batterie automatique, puisque son rôle est précisément d'ajuster les condensateurs.
Il pourrait y avoir une perturbation (harmoniques) forte due au fonctionnement à très faible puissance de l'installation (dans ce cas, charger un peu pour voir s'il y a une amélioration rapide).Dans ce cas, on assisterait à des variations erratiques de l'affichage.
Vérifiez :
-s'il y a un "talon" fixe dans les condensateurs : il peut être trop généreusement dimensionné
-si le régulateur "pianote" lorsque la puissance appelée est trop faible. Dans ce cas, c'est le gradin unitaire qui est trop important au regard de la puissance appelée : un seul "cran " fait alors passer le cos de 0,4 à une valeur supérieure à la consigne et au bout de la tempo on resdescend d'un cran, on repasse à 0,4 et ainsi de suite.
Cette dernière hypothèse me semble assez plausible au vu de ce que vous décrivez. Vérifiez bien qu'en charge le comportement est normal.
Il y a une façon simple de vérifier : la tension suit de très près ces variations de
Cordialement
Au delà de 1 : affichage de valeurs inférieures à 1, mais avec symbole "CAP" : c'est un
-
Invité
Re: régulateur varmétrique qui affiche des cos phi bizarres
Salut Candela,
Merci pour la réponse, ça m'a permis de mieux comprendre le phénomène. Par contre, je ne sais pas si jvais retourner sur le site dans l'immédiat.
Sinon c'est une usine alimenté par le transfo d'un fournisseur électrique, donc on retrouve du 400V entre phases en amont du disjoncteur de tête, Il y a bien un condensateur fixe placé en amont du système régulateur varmétrique+gradins. Et le condensateur fonctionne correctement en production avec au final, un cos phi nettement amélioré depuis l'installation (quasiment tous les mois vers 0,95). Voilà.
Merci pour la réponse, ça m'a permis de mieux comprendre le phénomène. Par contre, je ne sais pas si jvais retourner sur le site dans l'immédiat.
Sinon c'est une usine alimenté par le transfo d'un fournisseur électrique, donc on retrouve du 400V entre phases en amont du disjoncteur de tête, Il y a bien un condensateur fixe placé en amont du système régulateur varmétrique+gradins. Et le condensateur fonctionne correctement en production avec au final, un cos phi nettement amélioré depuis l'installation (quasiment tous les mois vers 0,95). Voilà.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: régulateur varmétrique qui affiche des cos phi bizarres
Bonjour,
Le mieux est de pouvoir réaliser des essais, afin de bien vérifier ce qui se passe. Les régulateurs peuvent être "forcés" à passer des gradins, ou vous pouvez modifier temporairement la consigne afin de voir ce qui se passe.
Le "talon" fixe ne doit pas dépasser 15% de la puissance du transfo*.
Le gradin de base (le minimum en service) doit aussi être adapté...au service minimum! Les régulateurs permettent d'utiliser des gradins inégaux pour résoudre cette difficulté.
Vérifiez aussi si le point de mesure (position du TC) est correctement choisi, au besoin consultez la notice.
Pour la tension, souvenez-vous que 400 V est une valeur théorique et que la tension secondaire varie en fonction :
- de la tension réseau (+ à ++) et des prises transfo (++)
-de la charge(+)
-du
(+++)
Bonne chance pour les essais
Cordialement
P. ex 150kVAr pour un 1000 kVA, mais il vaut mieux mettre moins s'il y a un régulateur en aval
Le mieux est de pouvoir réaliser des essais, afin de bien vérifier ce qui se passe. Les régulateurs peuvent être "forcés" à passer des gradins, ou vous pouvez modifier temporairement la consigne afin de voir ce qui se passe.
Le "talon" fixe ne doit pas dépasser 15% de la puissance du transfo*.
Le gradin de base (le minimum en service) doit aussi être adapté...au service minimum! Les régulateurs permettent d'utiliser des gradins inégaux pour résoudre cette difficulté.
Vérifiez aussi si le point de mesure (position du TC) est correctement choisi, au besoin consultez la notice.
Pour la tension, souvenez-vous que 400 V est une valeur théorique et que la tension secondaire varie en fonction :
- de la tension réseau (+ à ++) et des prises transfo (++)
-de la charge(+)
-du
Bonne chance pour les essais
Cordialement
P. ex 150kVAr pour un 1000 kVA, mais il vaut mieux mettre moins s'il y a un régulateur en aval
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités