Moto-réducteur volet de piscine
-
Invité
Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,
Suite à une panne du moteur de mon volet de piscine, voila les symptômes :
_ continuité entre le + et le - du motoréducteur
_ le fusible (4A) du primaire du transfo qui "explose" (non ce n'est pas une image).
_ le fusible du secondaire (12V - 25A) lui ne grille pas.
Pourquoi donc le fusible du secondaire ne grille-t-il pas? et pourquoi le fusible du primaire oui?
Est ce que cela pourrait vouloir dire que le soucis initial ne vient pas du moto-réducteur?
Le transfo peut-il être touché?
Merci d'avance pour vos réponses!
Nico
Suite à une panne du moteur de mon volet de piscine, voila les symptômes :
_ continuité entre le + et le - du motoréducteur
_ le fusible (4A) du primaire du transfo qui "explose" (non ce n'est pas une image).
_ le fusible du secondaire (12V - 25A) lui ne grille pas.
Pourquoi donc le fusible du secondaire ne grille-t-il pas? et pourquoi le fusible du primaire oui?
Est ce que cela pourrait vouloir dire que le soucis initial ne vient pas du moto-réducteur?
Le transfo peut-il être touché?
Merci d'avance pour vos réponses!
Nico
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,
Avez-vous testé la mise sous tension du transformateur avec le moteur débranché ?
Avez-vous testé la mise sous tension du transformateur avec le moteur débranché ?
-
Invité
Re: Moto-réducteur volet de piscine
non, je n'ai pas testé, je m'en occupe ce we.
y-a-t-il une explication électrique au fait que cela soit le fusible du primaire qui grille?
Merci
y-a-t-il une explication électrique au fait que cela soit le fusible du primaire qui grille?
Merci
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,
Il est possible qu'il y ait le primaire en court-circuit.
Il est possible qu'il y ait le primaire en court-circuit.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,
Vérifiez tout de même si la course du volet n'est pas bloquée (obstacle, etc..) ou si le moteur n'est pas grippé en le faisant tourner à la main.
C'est fort probable... et donc le moteur du volet ne peut plus être alimenté.VE Pp a écrit :Il est possible qu'il y ait le primaire en court-circuit.
Vérifiez tout de même si la course du volet n'est pas bloquée (obstacle, etc..) ou si le moteur n'est pas grippé en le faisant tourner à la main.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Cela voudrait dire qu'il peut être normal d'avoir continuité entre le + et le - du moteur??
Pour contrôler un court circuit au primaire, je teste simplement une continuité entre la phase et le neutre en entrée de la bobine?
Merci!
Nico
Pour contrôler un court circuit au primaire, je teste simplement une continuité entre la phase et le neutre en entrée de la bobine?
Merci!
Nico
-
Invité
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Après contrôle, j'ai 183ohms de résistance aux bornes du moteur.
Est ce que cela pourrait correspondre à la résistance normale du bobinage? Dans quel cas, mon moteur serait encore bon?
Merci!
Nico
Est ce que cela pourrait correspondre à la résistance normale du bobinage? Dans quel cas, mon moteur serait encore bon?
Merci!
Nico
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,
L'enroulement du moteur est effectivement résistif et la Loi d'Ohm ( U = R.I ) devrait vous permettre de vérifier les indications de la plaque signalétique du moteur pour conclure.
L'enroulement du moteur est effectivement résistif et la Loi d'Ohm ( U = R.I ) devrait vous permettre de vérifier les indications de la plaque signalétique du moteur pour conclure.
Cordialement
GAS
GAS
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonjour,nicocs a écrit :Bonjour,
Suite à une panne du moteur de mon volet de piscine, voila les symptômes :
_ continuité entre le + et le - du motoréducteur
_ le fusible (4A) du primaire du transfo qui "explose" (non ce n'est pas une image).
_ le fusible du secondaire (12V - 25A) lui ne grille pas.
Pourquoi donc le fusible du secondaire ne grille-t-il pas? et pourquoi le fusible du primaire oui?
Est ce que cela pourrait vouloir dire que le soucis initial ne vient pas du moto-réducteur?
Le transfo peut-il être touché?
Merci d'avance pour vos réponses!
Nico
Donc le moteur à été en panne (quelle genre de panne ?)
A t'il été changer ?
Y a t'il eu des modifications dans le cablage électrique ?
Et est ce que le volet a remarché depuis ?
-
Invité
Re: Moto-réducteur volet de piscine
Bonsoir!
Donc le moteur à été en panne (quelle genre de panne ?) : fusible du primaire dans le coffret qui saute, 183ohms de résistance aux bornes du moteur (normal ou défaut?)
A t'il été changer ? non... pas encore
Y a t'il eu des modifications dans le cablage électrique ? aucune
Et est ce que le volet a remarché depuis ? non
Nico
Donc le moteur à été en panne (quelle genre de panne ?) : fusible du primaire dans le coffret qui saute, 183ohms de résistance aux bornes du moteur (normal ou défaut?)
A t'il été changer ? non... pas encore
Y a t'il eu des modifications dans le cablage électrique ? aucune
Et est ce que le volet a remarché depuis ? non
Nico
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités