boite d'éxtrémités de téte de cable

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

boite d'éxtrémités de téte de cable

Message par mercure »

Bonjour

je cheche un conseil,
une cellule arrivée IM va étre remplacée pour la 3éme fois ,cause amorcages
l'innondation, évaporsion et condensation de l'eau .(mauvaise situation du poste ,voie de drainage des eaux vers la mer)
Ma question, pour m'assurer ,s'il est nécessaire de remplacer aussi les boites d'éxtrimités cables .
(Rétractable froid) , puisque le phénomen est carbonisation ,chute de la régidité diéléctrique .

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: boite d'éxtrémités de téte de cable

Message par Candela »

Bonjour,
Dans ce genre de poste très exposé, la solution idéale est d'employer, comme Erdf, du matériel "compact" qui est totalement étanche et même immergeable (raccordement par prises 250A elastomère). Evidemment, pour un poste existant ce n'est guère envisageable puisqu'il faut tout remplacer, et cela n'existe pas avec fonction disjoncteur(comptage HT).
Pour le cas considéré, s'il y a eu amorçage violent (projection de suies et de particules de métal) ou "rampant" (amorcage permanent avec production d'ozone, corrosion généralisée et vernis "poisseux" dans tout le compartiment isolant), les isolants quels qu'ils soient sont irrémédiablement pollués et il est quasiment impossible de leur rendre leur virginité. C'était très classique avec les postes 23kv, cela reste d'actualité en 24 dans les situations très exposées : Une cellule qui a déjà amorcé amorcera un jour à nouveau, tôt ou tard!
Difficile de se prononcer avec précision sans avoir vu le matériel, mais il faut surveiller de près tout changement de couleur d'un isolant qui résiste aux tentatives de nettoyage et changer sans pitié si c'est tant soit peu prononcé ou étendu.
Par exemple, sur du VM6, si les ecrans entre phases ont bruni ou blanchi, il faut la remplacer.
Danns le cas extrême où l'humidité est permanente dans les caniveaux, il faut :
-utiliser des extrémités de type extérieur avec plusieurs "jupes", et même de type "atmosphère polluée", car la ligne de fuite est beaucoup plus longue
-mettre en place des résistances (50w, peuvent être laissées en permanence ou thermostatées à 25°, pas moins).
-et obturer les ventilations prévues dans les tôles de fond (les kits de résistances fournis par les constructeurs prévoient des tôles d'obturation pleines)
En effet, des résistances mises en places sans obturation créent un courant d'air ascendant qu "aspire" l'humidité des caniveaux et aggrave le problème d'humidité.
Il ne s'agit en aucun cas d'un bricolage, mais d'une méthode mise au point il y a plus de 10 ans par le SAV du constructeur qui m'employait.
dans des cas d'urgence, il est possible d'obturer le tôles de fond avec de la mousse PU, mais cela dit rester provisoire car cette mousse s'oxyde à l'air libre et perd peu à peu ses propriétés anti-humidité.
Cordialement.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: boite d'éxtrémités de téte de cable

Message par mercure »

bonjour CANDELA

c'est vrai,:le probleme risque toujours de se produire,l'ideal c'est de deplacer l'implantation du poste transformation ,ou de le mettre a coté du poste livraison puisque le poste livraison est dans le niveau RDC ,par contre le poste transfo avec
deux transformateur et le GE sont situés dans le niveau -1 ,bref ca restera toujours l'objet d'un projet de reamenagement
et de financement (comme proposition d'amélioration ), le poste de transformation était mis au sous sol pour des raisons
de visibilité et d'estitique
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: boite d'éxtrémités de téte de cable

Message par Candela »

Rebonjour,
Pour ce genre de poste, le tableau compact est une excellente solution* et ce n'est pas plus cher, mais il vaut mieux y penser dès la construction, sinon il faut tout remplacer pour en installer un.
Cordialement

*la partie HT résiste sans problème à une immersion totale de quelques jours.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités