bonjour,
ma question concerne deux types de disjoncteurs .
Par exemple des 16 A ( mais question valable pour d'autres calibres ).
CERTains sont designés par 2P ( 2 POLES proteges c'est cela ?)$
d'autres par 1P + N ( dponc uniquement la phase protégée ).
Qu'elle difference ?
Dans quel cas les utilise t 'on ?
Merci d'avance pour votre /vos reponses .
Cordialement.
DISJONCTEURS 2 P ou 1p +n
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: DISJONCTEURS 2 P ou 1p +n
Bonjour,
La différence est comme vous l'indiquiez "physique".
Dans un cas les deux pôles sont protégés et dans l'autre, la protection magnéto-thermique ne vise que la phase.
Mais dans les deux cas le neutre est sectionné.
En habitat individuel classique et sous un raccordemt mono, le dispositif 1P+ N me parait être suffisant.
Cependant, sur de l'habitat collectif ou sur une alimentation triphasée visant également le secteur tertiaire, les dispositifs 2P peuvent s'avérer efficaces contre les risques de coupure de neutre en amont de l'installation.
Ces dispositifs sont également obligatoires dans les cas où la protection omnipolaire est requise par les régimes de neutre.
La différence est comme vous l'indiquiez "physique".
Dans un cas les deux pôles sont protégés et dans l'autre, la protection magnéto-thermique ne vise que la phase.
Mais dans les deux cas le neutre est sectionné.
En habitat individuel classique et sous un raccordemt mono, le dispositif 1P+ N me parait être suffisant.
Cependant, sur de l'habitat collectif ou sur une alimentation triphasée visant également le secteur tertiaire, les dispositifs 2P peuvent s'avérer efficaces contre les risques de coupure de neutre en amont de l'installation.
Ces dispositifs sont également obligatoires dans les cas où la protection omnipolaire est requise par les régimes de neutre.
Cordialement
GAS
GAS
Re: DISJONCTEURS 2 P ou 1p +n
Bonjour,
merci beaucoup pour l'explication .
Il me reste à aller voir de plus pres les normes , les slt afin de savoir dans quel cas je dois mettre un 2p.
Cordialement.
merci beaucoup pour l'explication .
Il me reste à aller voir de plus pres les normes , les slt afin de savoir dans quel cas je dois mettre un 2p.
Cordialement.
-
Invité
Re: DISJONCTEURS 2 P ou 1p +n
Bonsoir . On utilise des disjoncteurs avec les 2 pôles protégés en schéma IT neutre relié à la terre par impédance.On trouve ce type installation en industrie ou dans les hôpitaux parce qu'il faut une continuité de service en cas de défaut d'isolement
Cordialement
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
