convertir du tri en mono

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
vivisisi
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 10:35
Contact :

convertir du tri en mono

Message par vivisisi »

bonsoir, je dispose d'un groupe electrogene 8kva tri j'ai besoin de l'utiliser en tri pour un gros compresseur mais je souhaite l'utiliser en mono au maximum de sa puissance pour passer par un convertisseur chargeur de batterie afin de fonctionner sans le groupe la nuit (projet de gite sur une ile nos raccordé au réseau EDF)

avez vous une solution de convertisseur Tri vers mono (car je n'ai pas trouver de convertisseur chargeur triphase) afin d'utiliser mini 6 kva

d'avance merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: convertir du tri en mono

Message par fab »

salut

il y a une raison particulière de ne pas repartir l'installation du gite sur les 3 phase ?
Avatar du membre
vivisisi
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 10:35
Contact :

Re: convertir du tri en mono

Message par vivisisi »

mon soucis c'est que le converstisseur chargeur de batterie ne fonctionne qu'en mono donc restitution en mono !!!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: convertir du tri en mono

Message par Candela »

Bonjour,
Sujet déjà traité ICI.
Avec un transfo, il paraît difficile de tirer plus des deux tiers de la puissance tri.
Une solution statique serait parfaite, mais plus chère qu'un groupe neuf...

Cordialement
Avatar du membre
vivisisi
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 10:35
Contact :

Re: convertir du tri en mono

Message par vivisisi »

merci pour les infos,

j'ai pas tout compris mais je pense que la meilleur solution c'est gros groupe mono pour l'usage domestique et petit groupe tri pour le compresseur

encore merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: convertir du tri en mono

Message par Candela »

Bonjour,
vivisisi a écrit : et petit groupe tri pour le compresseur
Attention, pour démarrer en direct un compresseur, le groupe doit être environ 3 fois plus puissant*, regardez ICI.

Cordialement

* Les constructeurs demandent généralement de multiplier la puissance en watts par 3,5
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités