Choix télévariateur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Choix télévariateur

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Je souhaite câbler un couloir avec des spots sur câble en TBT. La configuration souhaitée est 2 circuits : possibilité d'éclairer une première partie indépendamment de la deuxième. Les deux parties de couloir sont inférieures à 5m, deux systèmes identiques de spot seront mis en place (6*35W) avec deux transfo électronique 210VA.

Il y a aura plus de 2 interrupteurs par circuit et je souhaite avoir la possibilité de faire varier l'intensité, donc je m'oriente vers des télévariateurs.

Je suis parti sur du Legrand pour mon installation, donc je pense rester sur cette marque pour m'équiper. Je me suis donc renseigné sur leur catalogue mais difficile de savoir quel est le module nécessaire. Je pencherai pour le 03658, mais puis-je câbler mes deux circuits sur un seul module ou dois-je faire l'acquisition d'un module par circuit ? Le coût des modules étant assez cher, j'aurais aimé avoir des avis éclairés.

Merci par avance pour votre aide;

Slt.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Choix télévariateur

Message par RFco »

bonjour,


le 03658 ne convient pas puisque fait pour tubes fluos

ce sera http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003671

sinon, en moins cher : http://www.yokis.fr/televariateur_modulaire_500w.html


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Choix télévariateur

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour la réponse, au vu de la différence de prix, je pense que la deuxième solution semble plus intéressante . Dans ce cas il me faut bien deux modules, un pour chaque circuit ? J'imagine que la fixation des modules est standard et donc peut se clipser sans problème dans un tableau Legrand ?

Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Choix télévariateur

Message par RFco »

oui, un module par circuit

oui, cela se met sur tous les tableaux y comprise legrand bien entendu

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Choix télévariateur

Message par Invité »

Ok, merci, je clos le post..
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités