regime du neutre TN avec Groupe Secours

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

regime du neutre TN avec Groupe Secours

Message par mercure »

Bonjour

Que peut on faire lorsque le régime du Neutre de l'installation Normal est réalisé en schemas TN ,la distribution
dispose de plusieurs départ TNC ET TNS .
ma question est ce que le groupe doit avoir le méme régime de la distribution Normal = TN.ou bien la distribution secours,doit avoir un SLT independant du regime TN .

Salutations
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: regime du neutre TN avec Groupe Secours

Message par philippe68 »

bonsoir,
2 cas peuvent se présenter
- l'idéal est de réaliser le même schéma des liaisons à la terre pour l'alimentation remplacement que celui défini pour l'alimentation normale.
Il peut être réaliser un schéma TN-S ou TN-C selon le type de Groupe.
Il faudra réaliser une note de calcul prenant en compte les 2 types d'alimentation.
- pour un groupe de sécurité (tel qu'il peut être imposé dans les établissement recevant du public) il peut être nécessaire de réaliser un schéma des liaisons à la terre IT au niveau du groupe électrogène
La contrainte est que les installations devront être adaptées à ce schéma des liaisons à la terre.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: regime du neutre TN avec Groupe Secours

Message par Candela »

Bonsoir,
Si vous avez une partie d'installation en TNC en aval du Normal/secours, vous n'avez pas le choix, le groupe devra aussi être en TNC, à moins de modifier ce câblage.
Dans tous les autres cas, vous pouvez avoir des régimes différents en fonctionnement Normal et Secours (si le groupe est TNC, il faudra passer en TNS à partir du Normal/Secours).
Attention dans tous les cas à verifier le déclenchement en cas de court-circuit minimum, en TN et IT 2è défaut.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité