est ce que je peux brancher deux groupes électrogènes triphasé en parallèle pour obtenir une sortie puissante ?
merci
cordialement
couplage de deux groupe electrogene triphase
Re: couplage de deux groupe electrogene triphase
Bonjour
si les conditions de couplages sont reunies on peut ,méme synchronismes ,mémes amplitudes de phase ,et méme concordence ,il faudra avoir un synchronoscope en +
Salutations
si les conditions de couplages sont reunies on peut ,méme synchronismes ,mémes amplitudes de phase ,et méme concordence ,il faudra avoir un synchronoscope en +
Salutations
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: couplage de deux groupe electrogene triphase
Bonjour,
Pour être couplable, un groupe doit avoir été prévu pour cela.
il faudrait nous en dire plus sur la puissance, type moteur, pompe d'injection...
-Les groupes essence ne sont jamais couplables à l'exception de certains groupes "inverter" qui peuvent être couplés en ajoutant un câble de liaison des régulateurs (chez H**** par exemple)
- aucun groupe diesel de moins de 50 kVA "standard" n'est couplabe
Gros dégâts garantis si vous essayez de coupler des groupes sans l'équipement nécessaire...
Cordialement
Pour être couplable, un groupe doit avoir été prévu pour cela.
il faudrait nous en dire plus sur la puissance, type moteur, pompe d'injection...
-Les groupes essence ne sont jamais couplables à l'exception de certains groupes "inverter" qui peuvent être couplés en ajoutant un câble de liaison des régulateurs (chez H**** par exemple)
- aucun groupe diesel de moins de 50 kVA "standard" n'est couplabe
Gros dégâts garantis si vous essayez de coupler des groupes sans l'équipement nécessaire...
Cordialement
-