bonjour,
ma question concerne le gresillement d'un contacteur .
Celui ci alimente du materiel de cuisine .
C4EST UN MODELE 3 phases + neutre (quadripolaire ) , 40a ( in ) ac1.
il emet un son "gresillement " , à la mise sous tension et le bruit s'intensifie des que l'on augmente la charge .
Le changement standart s'impose mais je voulais savoir /connaitre la cause .
EST la bobine 230v ou alors les contacts de puissance .
Le circuit magnetique de la bobine peut il PROVOQUER un bruit si important ?
les connexions ont ete controlées et elles ne sont pas en cause .
Merci d'avance pour votre reponse .
Cordialement.
Contacteur "gresillement"
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Contacteur "gresillement"
Bonjour à tous,
Vérifiez l’état mécanique de la spire de frager
La défaillance de la spire de frager entraine des vibrations du circuit magnétique car le ressort de rappel du contacteur est activé 100 fois par seconde à la fréquence de 50Hz
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=26
cordialement
Vérifiez l’état mécanique de la spire de frager
La défaillance de la spire de frager entraine des vibrations du circuit magnétique car le ressort de rappel du contacteur est activé 100 fois par seconde à la fréquence de 50Hz
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=26
cordialement
Re: Contacteur "gresillement"
Bonjour,
merci beaucoup pour votre reponse .
Cordialement.
merci beaucoup pour votre reponse .
Cordialement.