Contacteur "gresillement"

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Contacteur "gresillement"

Message par lob »

bonjour,

ma question concerne le gresillement d'un contacteur .
Celui ci alimente du materiel de cuisine .
C4EST UN MODELE 3 phases + neutre (quadripolaire ) , 40a ( in ) ac1.

il emet un son "gresillement " , à la mise sous tension et le bruit s'intensifie des que l'on augmente la charge .
Le changement standart s'impose mais je voulais savoir /connaitre la cause .
EST la bobine 230v ou alors les contacts de puissance .
Le circuit magnetique de la bobine peut il PROVOQUER un bruit si important ?

les connexions ont ete controlées et elles ne sont pas en cause .
Merci d'avance pour votre reponse .
Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Contacteur "gresillement"

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Vérifiez l’état mécanique de la spire de frager

La défaillance de la spire de frager entraine des vibrations du circuit magnétique car le ressort de rappel du contacteur est activé 100 fois par seconde à la fréquence de 50Hz

http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=26

cordialement
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Contacteur "gresillement"

Message par lob »

Bonjour,
merci beaucoup pour votre reponse .
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités