bonjour,
soit un poste de livraison alimenté par EDF en 20kV, il alimente un autre poste avec un disjoncteur HT situé à + de 100m.
Dans cet autre poste une cellule arrivée Inter sectionneur en simple dérivation, une cellule IS fusible pour alimenter le transfo situé dans ce ce poste (650KVA) et 2 cellules inter sectionneur fusible pour alimenter deux transfos situé dans deux autres postes situés à 120m et 150m (1600KVA et 2000KVA, In supérieur à 45 A).
1ere interrogation: est ce que la cellule d'arrivé du deuxième poste fais partie de la 13-200?
2eme interrogation: la 13-200 ne demande pas de disjoncteur pour protéger les canalisations lorsque le courant de base dépasse les 45A.
merci d'avance
protection par disjoncteur HT et limite 13-100 13200
protection par disjoncteur HT et limite 13-100 13200
Modifié en dernier par Max78 le mer. 13 avr. 2011 20:40, modifié 2 fois.
Raison : 1 seul sujet suffit ;-)
Raison : 1 seul sujet suffit ;-)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection par disjoncteur HT et limite 13-100 13200
Bonjour,
Le domaine de la C13-100 s'arrête au sectionneur aval de la cellule de protection générale(cas d'un départ barres avec double sectionnement) ou au sectionneur de terre en aval du disjoncteur HT(cellule départ câbles à simple sectionnement).
Le principe est que ces cellules doivent pouvoir être visitées en toute sécurité par le distributeur, par exemple pour les essais de protection et le contrôle des TC.
Le 2è poste est donc intégralement soumis à la C13-200.
En C13-200, les fusibles FN sont utilisables jusqu'à 1600 kVA/20kV, au delà des fusibles 100 A norme DIN sont utilisables jusqu'à 2500 kVA/20kV.
Je ne comprends pas bien le sens de votre 2è question...
Cordialement
Le domaine de la C13-100 s'arrête au sectionneur aval de la cellule de protection générale(cas d'un départ barres avec double sectionnement) ou au sectionneur de terre en aval du disjoncteur HT(cellule départ câbles à simple sectionnement).
Le principe est que ces cellules doivent pouvoir être visitées en toute sécurité par le distributeur, par exemple pour les essais de protection et le contrôle des TC.
Le 2è poste est donc intégralement soumis à la C13-200.
En C13-200, les fusibles FN sont utilisables jusqu'à 1600 kVA/20kV, au delà des fusibles 100 A norme DIN sont utilisables jusqu'à 2500 kVA/20kV.
Je ne comprends pas bien le sens de votre 2è question...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
