Onduleur et energie éolienne

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Onduleur et energie éolienne

Message par Invité »

Bonjour et merci d'avance,

je suis un jeune diplomé et je travail dans un bureau d'étude, j'ai un projet un peu complexe à réaliser...

-Peut on connecter un onduleur sur le réseau de distribution pour pouvoir utiliser l'energie éolienne au lieu de la revandre directement au réseau public?
- Si oui, est ce que cette onduleur peut injecter en meme temps que le réseau public EDF?
- Si non, est ce que cela implique qu'il faut prévoire un inverseur de source?
- Si il fau prévoir un inverseur, doit il etre dimmentionner en fonctiion de la source ondulé ou de la charge des récepteur?

dans l'attente de solution...cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Onduleur et energie éolienne

Message par Candela »

Bonjour,

Il est toujours possible de se coupler au réseau ErDF, mais il faut le déclarer et installer une protection de découplage du type imposé selon le cas de figure (voir ICI).
Attention, il faut également déclarer s'il existe un risque de couplage accidentel sur une installation qui ne le prévoit pas. C'est le cas d'un GE avec normal-secours assurant une réalimentation partielle des installations .
henry a écrit : - Si oui, est ce que cette onduleur peut injecter en meme temps que le réseau public EDF?
Oui, il s'agit alors d'un couplage permanent;il faut une protection de découplage type B1 (à moins qu'Erdf accepte dans ce cas une protection simplifiée de type F3 "directionnelle de puissance active" instantanée)
henry a écrit : - Si non, est ce que cela implique qu'il faut prévoir un inverseur de source?
- Si il faut prévoir un inverseur, doit il etre dimensionner en fonction de la source ondulée ou de la charge des récepteur?
Avec un inverseur une protection "directionnelle de puissance active" type F3 est suffisante.
Elle n'est pas nécessaire si l'inverseur coupe la totalité de l'installation (pas de retour de puissance possible).

Si vous êtes certain que la charge maxi sera inférieure à la puissance de la source, vous pouvez dimensionner l'inverseur à cette valeur. Attention, il devra supporter l'Icc pendant le temps de fonctionnement des protections.

Une petite remarque : vu le prix de rachat imposé pour l'électricité éolienne, il est généralement plus avantageux de vendre toute la production et de conserver un contrat d'achat classique....
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités