Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Bonjour,
"Un TPC63 me semble juste en taille, normalement EDF préfère TPC70 voire 90, l'alim est elle 2x10 ou 2x16 (distance et puisance maxi DB EDF":
De la rue au local technique ok, mais du local technique au tableau de répartition il parait que c'est interdit en vide sanitaire ( dixit technicien consuel à Limoges ) pour cause de conducteur de flamme. Je suis passé en icta 32 + fils 10².
pas besoin de scellement, par contre, il est préférable après pose des boitiers d'effectuer une continuité de l'isolation en injectant de la mousse polyuréthane au fond des boitiers pour éviter les ponts thermiques.:
C'est ce que j'avais fait spontanément :) Dans les cloisons de 50, un coup de sikaflex au dos du boitier le colle à la paroi dorsale de la cloison ;)
Par contre, je ne suis pas trop tranquille au niveau de le combustibitité de ces mousses : j'ai essayé au briquet et ça brûle comme le polystyrène. C'est pourtant de la mousse Hilti.
j'attends les photos pour me prononcer
Ce soir je m'en occupe :)
non, mais la/les liaisons doivent être présentes (attention, rien en cuivre) :
Je ne comprends pas. Comment faire une liaison salle de bain si je n'ai rien à y raccorder ?
fil souple ou fil rigide???? :
Du fil rigide.
De toutes façons, on fait le serrage en deux ou trois fois
Effectivement, à force ça fini par rester serré.
A ne surtout pas mettre sur le circuit VMC.
Je n'ai pas lu sur la norme qu'il fallait un circuit dédié pour la sonnette. :
Il restera sur le circuit éclairage alors.
Pour les fils du circuit des boutons poussoir de sonnette, qu'utilisez-vous en général ?
Non, cela devrait suffire (a mesurer cependant)
Oui, mais je dois mentionner la valeur sur le document cerfa de demande de visite du consuel le plus vite possible. Je propose de mettre sur le document "75 ohms" sans rien mesurer, me disant que le consuel là mesurera.
Je n'aime pas du tout ce genre de pratique, mais je ne vois pas comment faire autrement dans l'immédiat. Je travaille jours et nuit pour l'instant, et fin septembre je serai à la rue.
Je trouverai une solution pour mesurer la terre et m'assurer de sa qualité avant la visite du consuel, mais au vu du délai de réaction, il faut que j'envoie le document le plus rapidement possible.
Que se passera-t-il s'il trouve 68 ou 82 ? Est-ce que cette résistance varie en fonction du taux d'humidité du sol par exemple ?
A quelle valeur vous attendriez vous dans le cas de 3 piquets en fond de fouille dans l'argile ?
Note : Finalement, il m'est plus facile d'enfoncer 10 piquets de terre, que de la mesurer.
Pour la LEP (liaison Principale), c'est du 6² ou du 10² selon la section de l'alim EDF. ces fils doivent provenir en direct du tableau et se raccorder au niveau de l'arrivée des alims eau froide et chaude, gaz
La LEP est indépendante des alimentations des consommateurs qui doivent donc avoir leurs propres circuits de terre
Si j'ai bien compris, dans mon cas :
Eau = Plymouth + per => rien à faire.
Gaz : 1x6² sous gaine du tuyau directement au bornier de terre du tableau et ce à n'importe quel endroit du tuyau cuivre.
Chaudière : alimentée en 1,5² + terre : rien à faire de plus puisque reliée au tuyau de gaz.
Communication :
téléphone :
Le coffret de communication comprend un DTI + un boitier bornier téléphone. Aucun condensateur ( test de ligne ) n'est présent. Est-ce normal ? Que me manque-t-il ?
tv :
Que me conseillez-vous pour la tv ? Satellite ? TNT ? les 2 ?
La plupart des autres maisons ont une antenne + une parabole.
Comme il y aura 2 logements dans la maison, je voudrais faire une antenne collective.
Distances ( en longueur de cable ).
Antenne toiture => Boitier combles : +/-5 mètres
Boitier combles => GTL1 : +/- 14 mètres
GTL2 => prise tv la plus lointaine : 8 mètres
Boitier combles => GTL2 : +/- 18 mètres
GTL2 => prise tv la plus lointaine : 12 mètres
Distance max = 35 mètres.
Faudra-t-il un amplificateur dans les combles ?
Le cable coaxial fourni est de type 19 VATCA 75ohm blanc. Est-ce suffisant ou vaut-il mieux que je l'échange contre du 17VATC ?
Comment choisir une antenne TNT ?
Le 2ème logement sera en rj45. Peut-on raccorder la sortie coaxiale du répartiteur au cable 4 paires ?
Bon week-end :)
Alinus
"Un TPC63 me semble juste en taille, normalement EDF préfère TPC70 voire 90, l'alim est elle 2x10 ou 2x16 (distance et puisance maxi DB EDF":
De la rue au local technique ok, mais du local technique au tableau de répartition il parait que c'est interdit en vide sanitaire ( dixit technicien consuel à Limoges ) pour cause de conducteur de flamme. Je suis passé en icta 32 + fils 10².
pas besoin de scellement, par contre, il est préférable après pose des boitiers d'effectuer une continuité de l'isolation en injectant de la mousse polyuréthane au fond des boitiers pour éviter les ponts thermiques.:
C'est ce que j'avais fait spontanément :) Dans les cloisons de 50, un coup de sikaflex au dos du boitier le colle à la paroi dorsale de la cloison ;)
Par contre, je ne suis pas trop tranquille au niveau de le combustibitité de ces mousses : j'ai essayé au briquet et ça brûle comme le polystyrène. C'est pourtant de la mousse Hilti.
j'attends les photos pour me prononcer
Ce soir je m'en occupe :)
non, mais la/les liaisons doivent être présentes (attention, rien en cuivre) :
Je ne comprends pas. Comment faire une liaison salle de bain si je n'ai rien à y raccorder ?
fil souple ou fil rigide???? :
Du fil rigide.
De toutes façons, on fait le serrage en deux ou trois fois
Effectivement, à force ça fini par rester serré.
A ne surtout pas mettre sur le circuit VMC.
Je n'ai pas lu sur la norme qu'il fallait un circuit dédié pour la sonnette. :
Il restera sur le circuit éclairage alors.
Pour les fils du circuit des boutons poussoir de sonnette, qu'utilisez-vous en général ?
Non, cela devrait suffire (a mesurer cependant)
Oui, mais je dois mentionner la valeur sur le document cerfa de demande de visite du consuel le plus vite possible. Je propose de mettre sur le document "75 ohms" sans rien mesurer, me disant que le consuel là mesurera.
Je n'aime pas du tout ce genre de pratique, mais je ne vois pas comment faire autrement dans l'immédiat. Je travaille jours et nuit pour l'instant, et fin septembre je serai à la rue.
Je trouverai une solution pour mesurer la terre et m'assurer de sa qualité avant la visite du consuel, mais au vu du délai de réaction, il faut que j'envoie le document le plus rapidement possible.
Que se passera-t-il s'il trouve 68 ou 82 ? Est-ce que cette résistance varie en fonction du taux d'humidité du sol par exemple ?
A quelle valeur vous attendriez vous dans le cas de 3 piquets en fond de fouille dans l'argile ?
Note : Finalement, il m'est plus facile d'enfoncer 10 piquets de terre, que de la mesurer.
Pour la LEP (liaison Principale), c'est du 6² ou du 10² selon la section de l'alim EDF. ces fils doivent provenir en direct du tableau et se raccorder au niveau de l'arrivée des alims eau froide et chaude, gaz
La LEP est indépendante des alimentations des consommateurs qui doivent donc avoir leurs propres circuits de terre
Si j'ai bien compris, dans mon cas :
Eau = Plymouth + per => rien à faire.
Gaz : 1x6² sous gaine du tuyau directement au bornier de terre du tableau et ce à n'importe quel endroit du tuyau cuivre.
Chaudière : alimentée en 1,5² + terre : rien à faire de plus puisque reliée au tuyau de gaz.
Communication :
téléphone :
Le coffret de communication comprend un DTI + un boitier bornier téléphone. Aucun condensateur ( test de ligne ) n'est présent. Est-ce normal ? Que me manque-t-il ?
tv :
Que me conseillez-vous pour la tv ? Satellite ? TNT ? les 2 ?
La plupart des autres maisons ont une antenne + une parabole.
Comme il y aura 2 logements dans la maison, je voudrais faire une antenne collective.
Distances ( en longueur de cable ).
Antenne toiture => Boitier combles : +/-5 mètres
Boitier combles => GTL1 : +/- 14 mètres
GTL2 => prise tv la plus lointaine : 8 mètres
Boitier combles => GTL2 : +/- 18 mètres
GTL2 => prise tv la plus lointaine : 12 mètres
Distance max = 35 mètres.
Faudra-t-il un amplificateur dans les combles ?
Le cable coaxial fourni est de type 19 VATCA 75ohm blanc. Est-ce suffisant ou vaut-il mieux que je l'échange contre du 17VATC ?
Comment choisir une antenne TNT ?
Le 2ème logement sera en rj45. Peut-on raccorder la sortie coaxiale du répartiteur au cable 4 paires ?
Bon week-end :)
Alinus
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
pour la mouse PU c'est ce que la quasi totalité des électros font
les liaisons équipotentielles même si non raccordées doivent être présentes.
un mesureur de terre se loue (une quarantaine d'euros pour un testeur NFC15-100 qui permet en plus de faire tous les tests que fera le controleur consuel)
pour la téléphonie, il ne manque rien, c'est la composotion normale d'un coffret de communication de base
Faire une antenne collective est à voir de préférence avec un antenniste spécialiste du sujet et bien au courant des difficultés de réception inhérentes à la localisation des logements
pour envoyer de la TV sur le RJ45, il faut un coffret de communication qui va avec (pas le truc de base), donc cher
@+
les liaisons équipotentielles même si non raccordées doivent être présentes.
un mesureur de terre se loue (une quarantaine d'euros pour un testeur NFC15-100 qui permet en plus de faire tous les tests que fera le controleur consuel)
pour la téléphonie, il ne manque rien, c'est la composotion normale d'un coffret de communication de base
Faire une antenne collective est à voir de préférence avec un antenniste spécialiste du sujet et bien au courant des difficultés de réception inhérentes à la localisation des logements
pour envoyer de la TV sur le RJ45, il faut un coffret de communication qui va avec (pas le truc de base), donc cher
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Au secours 
Sinon :
Mon cable 16² part du coupe-terre et rejoint le bornier du tableau de répartition.
Je n'ai donc pas de bornier principal de terre, je n'en vois d'ailleurs pas l'intérêt.
Est-ce correct ?
Le cable de téléreport edf doit-il être mis à la terre ?
La masse du répartiteur tv doit-il être mis à la terre ?
@+
????????? En pratique je matérialise celà comment ?RFco a écrit :
les liaisons équipotentielles même si non raccordées doivent être présentes.
Sinon :
Mon cable 16² part du coupe-terre et rejoint le bornier du tableau de répartition.
Je n'ai donc pas de bornier principal de terre, je n'en vois d'ailleurs pas l'intérêt.
Est-ce correct ?
Le cable de téléreport edf doit-il être mis à la terre ?
La masse du répartiteur tv doit-il être mis à la terre ?
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Alinus34 a écrit :Au secours
????????? En pratique je matérialise celà comment ?RFco a écrit :
les liaisons équipotentielles même si non raccordées doivent être présentes.
Laissez le fil en attente à proximité des raccords.
Sinon :
Mon cable 16² part du coupe-terre et rejoint le bornier du tableau de répartition.
Je n'ai donc pas de bornier principal de terre, je n'en vois d'ailleurs pas l'intérêt.
Est-ce correct ?
Oui, attention, si alim en 16mm², alors la LEP devra etre en 10mm² et pas en 6mm²
Le cable de téléreport edf doit-il être mis à la terre ?
Oui
La masse du répartiteur tv doit-il être mis à la terre ?
Oui
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Merci 
Oui, attention, si alim en 16mm², alors la LEP devra etre en 10mm² et pas en 6mm²
L'alim est en 16² de la rue au compteur abonné dans le local technique, puis en 10² de ce dernier au tableau.
Le tableau est cablé en 16² pour n'avoir que le cable 10² à changer si un jour il faut + de puissance, car cabler le pableau est plus coûteux en travail qu'en fil.
J'ai fais aujourd'hui la LEP gaz en 6²: j'espère que c'est le 10² qui compte pour l'instant.
J'ai bien noté que la LEP devra être changée en même temps que le cable 10² si un jour + de puissance était nécessaire.
A bientôt
Oui, attention, si alim en 16mm², alors la LEP devra etre en 10mm² et pas en 6mm²
L'alim est en 16² de la rue au compteur abonné dans le local technique, puis en 10² de ce dernier au tableau.
Le tableau est cablé en 16² pour n'avoir que le cable 10² à changer si un jour il faut + de puissance, car cabler le pableau est plus coûteux en travail qu'en fil.
J'ai fais aujourd'hui la LEP gaz en 6²: j'espère que c'est le 10² qui compte pour l'instant.
J'ai bien noté que la LEP devra être changée en même temps que le cable 10² si un jour + de puissance était nécessaire.
A bientôt
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Re Bonsoir,
J'ai mis les photos de gtl et tableau en ligne à l'adresse : http://www.publinet.eu/electricite/mygtl/index.htm
J'en ai faites plusieurs, ce qui vous donne une idée du contexte.
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Alinus
J'ai mis les photos de gtl et tableau en ligne à l'adresse : http://www.publinet.eu/electricite/mygtl/index.htm
J'en ai faites plusieurs, ce qui vous donne une idée du contexte.
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Alinus
Modifié en dernier par Alinus34 le mar. 12 août 2008 10:32, modifié 1 fois.
- Alinus34
- De passage

- Messages : 52
- Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
- Localisation : environs Montpellier 34
- Contact :
Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²
Re Bonjour,
Merci de me faire part de vos commentaires :)
@Bientôt
Merci de me faire part de vos commentaires :)
@Bientôt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités