TARIF JAUNE ICC

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

TARIF JAUNE ICC

Message par Invité »

Bonjours,
Une petite précision, a défaut d'indication de erdf la valeur de l'ICC pour un tarif jaune est de 22.5ka.
Cette valeur est elle a prendre en compte au niveau du TGBT (disjoncteur de branchement) ou au niveau du coffret de coupure?
D'avance merci pour votre reponse.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TARIF JAUNE ICC

Message par Candela »

Bonjour,
Attention, la NFC 14-100 (de février 2008 que vous pouvez consulter gratuitement sur le site de l'AFNOR) ne donne plus cette valeur(de mémoire, c'était 20 kA), mais des éléments de calcul "par défaut" indiqués en page 21, ce qui doit logiquement conduire à des valeurs un peu inférieures dans la plupart des cas.
Le calcul est toujours fait au point de livraison, ce qui inclut la liaison L4* dont les caractéristiques doivent être fournies à ErDF par le client.
Cordialement

* liaison entre le point de pénétration dans le bâtiment et le point de livraison, qui peutne pas exister si les deux points sont confondus.
Invité

Re: TARIF JAUNE ICC

Message par Invité »

Merci pour cette réponse rapide par contre pouvez vous si possible me préciser si par point de livraison on sous entend coffret de coupure ou panneau de comptage.
De plus effectivement la liaison entre le coffret de coupure et le panneau de comptage est donné il me semble par erdf (240² pour des fusibles 400A et 150² pour des 200A U100OFVRV)
désolé pour la faiblesse de ma question.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TARIF JAUNE ICC

Message par Candela »

Rebonjour,
Le point de livraison, ce sont les bornes aval du sectionneur à coupure visible permettant à l'abonné de se séparer du réseau(il peut s'agir d'un AGCP débrochable),selon la norme.
La liaison L4 est définie par l'installateur.
Cordialement
Invité

Re: TARIF JAUNE ICC

Message par Invité »

Merci pour ta réponse,je continu mes recherches pour confirmer la valeur ICC de 20Ka
Invité

Re: TARIF JAUNE ICC

Message par Invité »

Bonjour,
effectivement ik3= 20kA en tarif jaune en l'absence d'éléments complémentaires.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités