boîtes MT
boîtes MT
bonjour,
étant chef d'équipe de la maintenance multitechnique d'un site à usage de bureaux on a une boucle des postes MT/BT,
et entre le poste de livraison principale et le poste suivant il y a une longueur de 800 m de câble dont 6 boîtes, le soucis qu'on a maintenant: est ce qu'on peut ajouter d'autre boîtes sachant que le câble est coupé aujourd'hui ? et y a-t-il une norme dans ce sens (nombre de boîtes par combien de mètres de longueur)
et mille merci d'avance.
étant chef d'équipe de la maintenance multitechnique d'un site à usage de bureaux on a une boucle des postes MT/BT,
et entre le poste de livraison principale et le poste suivant il y a une longueur de 800 m de câble dont 6 boîtes, le soucis qu'on a maintenant: est ce qu'on peut ajouter d'autre boîtes sachant que le câble est coupé aujourd'hui ? et y a-t-il une norme dans ce sens (nombre de boîtes par combien de mètres de longueur)
et mille merci d'avance.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: boîtes MT
Bonjour,
En soi, le nombre de boîtes de jonction n'est pas un problème, sur les réseaux publics double dérivation il y en a une par câble et par poste. Il n'y a pas de norme en limitant le nombre.
6 boîtes sur 800 m n'a rien d'exceptionnel.
Après, si vous avez 3 boîtes sur 20 m, ça vaut le coup de changer le tronçon...
La question qu'il faut se poser, c'est plutôt le pourquoi de ces boîtes : si le câble est "vieux et fatigué", cela n'en fera pas un câble neuf!
Faire une boîte sur un câble en bon état ne pose pas de problèmes à l'heure actuelle, mais s'il est en mauvais état cela créera un point faible.
Pensez aussi qu'un très vieux câble* supporte mal d'être "manipulé", entendez par ce terme tout changement du rayon de courbure.
Cordialement
*Câbles à isolant papier imprégné et les plus anciens câbles à isolation synthétique
En soi, le nombre de boîtes de jonction n'est pas un problème, sur les réseaux publics double dérivation il y en a une par câble et par poste. Il n'y a pas de norme en limitant le nombre.
6 boîtes sur 800 m n'a rien d'exceptionnel.
Après, si vous avez 3 boîtes sur 20 m, ça vaut le coup de changer le tronçon...
La question qu'il faut se poser, c'est plutôt le pourquoi de ces boîtes : si le câble est "vieux et fatigué", cela n'en fera pas un câble neuf!
Faire une boîte sur un câble en bon état ne pose pas de problèmes à l'heure actuelle, mais s'il est en mauvais état cela créera un point faible.
Pensez aussi qu'un très vieux câble* supporte mal d'être "manipulé", entendez par ce terme tout changement du rayon de courbure.
Cordialement
*Câbles à isolant papier imprégné et les plus anciens câbles à isolation synthétique
Re: boîtes MT
merci candela pour ta réponse,
pour le câble c'est nouvellement installé (2007) le problème c'est que le site est en chantier toujours et on a des arrachements de temps à autre,
mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
pour le câble c'est nouvellement installé (2007) le problème c'est que le site est en chantier toujours et on a des arrachements de temps à autre,
mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: boîtes MT
Rebonjour,
Cordialement
Cela ne pose aucun problème.yousselec a écrit : mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
Cordialement
-
Invité
Re: boîtes MT
Bonjour Yousselec
Une boîte de jonction correctement réalisée sur un cable MT n'est pas un point faible, je dirais presque le contraire
Une boîte de jonction correctement réalisée sur un cable MT n'est pas un point faible, je dirais presque le contraire
Re: boîtes MT
bonjour
Si la confection de la boîte et le respect de la section du manchon de prolongement sont bien appropriés,les contraintes qui peuvent
éxister l'envirenement de la boîte =bonne étanchéité ,sa tenue face au courant de défaut et de surcharge.
Salutations
Si la confection de la boîte et le respect de la section du manchon de prolongement sont bien appropriés,les contraintes qui peuvent
éxister l'envirenement de la boîte =bonne étanchéité ,sa tenue face au courant de défaut et de surcharge.
Salutations
Re: boîtes MT
rebonjour
j'ai vu des boîtes de prolongement hta placées dans des caniveaux innondés d'eau .
salutations
j'ai vu des boîtes de prolongement hta placées dans des caniveaux innondés d'eau .
salutations
Re: boîtes MT
merci tout le monde, et bonne continuation à ce forum
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

