boîtes MT

Message par yousselec »

bonjour,
étant chef d'équipe de la maintenance multitechnique d'un site à usage de bureaux on a une boucle des postes MT/BT,
et entre le poste de livraison principale et le poste suivant il y a une longueur de 800 m de câble dont 6 boîtes, le soucis qu'on a maintenant: est ce qu'on peut ajouter d'autre boîtes sachant que le câble est coupé aujourd'hui ? et y a-t-il une norme dans ce sens (nombre de boîtes par combien de mètres de longueur)
et mille merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: boîtes MT

Message par Candela »

Bonjour,
En soi, le nombre de boîtes de jonction n'est pas un problème, sur les réseaux publics double dérivation il y en a une par câble et par poste. Il n'y a pas de norme en limitant le nombre.
6 boîtes sur 800 m n'a rien d'exceptionnel.
Après, si vous avez 3 boîtes sur 20 m, ça vaut le coup de changer le tronçon...
La question qu'il faut se poser, c'est plutôt le pourquoi de ces boîtes : si le câble est "vieux et fatigué", cela n'en fera pas un câble neuf!
Faire une boîte sur un câble en bon état ne pose pas de problèmes à l'heure actuelle, mais s'il est en mauvais état cela créera un point faible.
Pensez aussi qu'un très vieux câble* supporte mal d'être "manipulé", entendez par ce terme tout changement du rayon de courbure.
Cordialement

*Câbles à isolant papier imprégné et les plus anciens câbles à isolation synthétique
Avatar du membre
yousselec
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2008 10:52
Contact :

Re: boîtes MT

Message par yousselec »

merci candela pour ta réponse,
pour le câble c'est nouvellement installé (2007) le problème c'est que le site est en chantier toujours et on a des arrachements de temps à autre,
mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: boîtes MT

Message par Candela »

Rebonjour,
yousselec a écrit : mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
Cela ne pose aucun problème.
Cordialement
Invité

Re: boîtes MT

Message par Invité »

Bonjour Yousselec
Une boîte de jonction correctement réalisée sur un cable MT n'est pas un point faible, je dirais presque le contraire ;-)
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: boîtes MT

Message par mercure »

bonjour

Si la confection de la boîte et le respect de la section du manchon de prolongement sont bien appropriés,les contraintes qui peuvent
éxister l'envirenement de la boîte =bonne étanchéité ,sa tenue face au courant de défaut et de surcharge.

Salutations
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: boîtes MT

Message par mercure »

rebonjour

j'ai vu des boîtes de prolongement hta placées dans des caniveaux innondés d'eau .

salutations
Avatar du membre
yousselec
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2008 10:52
Contact :

Re: boîtes MT

Message par yousselec »

merci tout le monde, et bonne continuation à ce forum