Avis sur tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Avis sur tableau

Message par Benji87 »

Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce site et j'ai besoin de conseils sur un tableau pour une maison neuve de 100m2 habitables car je suis electricien industriel et je sais qu'il y a pas mal de difference avec le batiment.
J'ai beaucoup consulté la NFC15-100 et voilà ce que je pense installé.
C'est un chauffage au sol hydroélectrique dont je ne connais pas encore la puissance.

Disjoncteur d'abonne 60A/500Ma

ID 40A/30Ma type A
DD 32A pour plaque
DD 16A 2 prises GTL
DD 16A Lave linge

DD 20A/30Ma Type A Hi pour congélateur

ID 63A/30Ma type AC
DD 32A+coupure groupe chauffe du réseau sol
DD 20A convecteur 500W cellier
DD 10A Seche serviette Salle de bain
DD 2A Gestionnaire d'énergie
DD 2A contacteur Chauffe eau
DD 20A Chauffe eau

ID 40A/30mA type AC
DD 20A 8 prises
DD 20A 8 prises
DD 20A 7 prises
DD 10A 7 point lumineux
DD 16A Prise four
DD 16A prise Lave vaisselle

ID 40A/30mA type AC
DD 20A 7 prises
DD 16A Prise hotte
DD 16A prise Seche linge
DD 10A 7 point lumineux
DD 10A 3 point lumineux exterieur
DD 2A VMC

Voilà pour la base.

Prises 16A en 2.5mm2.
ECL en 1.5mm2.
Départ en 20A cablé en 2.5mm2.
prises 32A en 6mm2.

Je vous remercie pour vos précieux conseils et je vous solliciterai de nouveau rapidement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis sur tableau

Message par RFco »

Bonjour,

Normativement je ne releverai qu'une chose qui pourrait bloquer : la présence du circuit GTL sur le type A. Quoique circuit faible consommateur, le circuit GTL n'en est pas moins un circuit spécialisé ce que n'accepte pas la norme si lue au pied de la lettre.


Sinon, je trouve que vous chargez trop vos circuits (8PC par protection cela vous empêche une extension future en l'état)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Re: Avis sur tableau

Message par Benji87 »

Bonjour !
Merci pour ces conseils.
j'ai donc revu ma copie.

Disjoncteur d'abonne 60A/500Ma

ID 40A/30Ma type A
DD 32A pour plaque
DD 10A 3 points lumineux
DD 16A Lave linge

DD 20A/30Ma Type A Hi pour congélateur

ID 63A/30Ma type AC
DD 32A+coupure groupe chauffe du réseau sol
DD 20A convecteur 500W cellier
DD 10A Seche serviette Salle de bain
DD 2A Gestionnaire d'énergie
DD 2A contacteur Chauffe eau
DD 20A Chauffe eau

ID 40A/30mA type AC
DD 20A 6 prises
DD 20A 5 prises
DD 10A 7 point lumineux
DD 16A Prise four
DD 16A prise Lave vaisselle

ID 40A/30mA type AC
DD 10A 4 points lumineux
DD 16A Prise hotte
DD 16A prise Seche linge
DD 10A 3 points lumineux Extérieur
DD 20A 6 prises
DD 2A VMC

ID 40A/30mA type AC
DD 20A 5 prises
DD 20A 3 prises
DD 20A 6 prises
DD 16A 2 prises GTL

Qu'en pensez vous maintenant ?
Même si la norme impose 8 prises max pour 20A, c'est vrai que sera moins chargé.
Quand aux prises GTL sur le type A, je l'avais trouvé chez Hager.

La puissance du disjoncteur de tête semble-t-elle suffisante ?

Merci. :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis sur tableau

Message par RFco »

Bonjour benji,

Pas de soucis, 60A en tête seront largement suffisants, surtout avec un gestionnaire d'énergie.

Pour ce qui est du cas des pc GTL, c'est selon la lecture de la norme que l'on a...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités