Disjoncteurs différentiels surchargés
Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonjour,
Je me rapproche vers vous pour vous poser une question sur laquelle je coince... :
- Disjoncteur principal 15/45A 500 mA
1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai :
- 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Et ma question est : Voyez vous une surcharge sur ces disjoncteurs différentiels ?
Dans l'attente, merci !
Je me rapproche vers vous pour vous poser une question sur laquelle je coince... :
- Disjoncteur principal 15/45A 500 mA
1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 6², j'ai :
- 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Et ma question est : Voyez vous une surcharge sur ces disjoncteurs différentiels ?
Dans l'attente, merci !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonjour
Remarque 1 : un différentiel s'alimente en 10mm² si c'est un 40A, et en 16mm² si c'est un 63A (le 6mm² est à proscrire)
Remarque 2 : Le type A est trop chargé (seulement, les plaques (pas le four qui doit être alimenté en 2,5mm² et 20A), le lave linge et maxi 2 circuits non spécialisés)
Il n'y a pas e circuits lumière
Quelle est la superficie du logement???
y a t'il passage du consuel???
Je suppose que ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels
Refaites votre répartition
@+
Remarque 1 : un différentiel s'alimente en 10mm² si c'est un 40A, et en 16mm² si c'est un 63A (le 6mm² est à proscrire)
Remarque 2 : Le type A est trop chargé (seulement, les plaques (pas le four qui doit être alimenté en 2,5mm² et 20A), le lave linge et maxi 2 circuits non spécialisés)
Il n'y a pas e circuits lumière
Quelle est la superficie du logement???
y a t'il passage du consuel???
Je suppose que ce sont des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels
Refaites votre répartition
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
woops !
Autant pour moi, tous mes disjonteurs differentiels sont cablés en 10² et non en 6².
La superficie du logement est de 105 m².
...Oui le consuel est passé et a dit qu'il y avait surcharge des 2 diff. type A
Et il doit repasser...
donc dans l'absolu, puis je faire ceci :
1 - disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
2 - disjoncteur differentiel 40 A type A cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
3 - disjoncteur différentiel 40 A type AC cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 20 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Je rajoute donc un disjoncteur différentiel type AC et je répartis mieux mes appareils sur les deux type A.
Et j'ai eu aussi une autre remarque mentionnant l'absence de DCL... Si je ne pose pas ces DCL sur tous les points lumineux ; est-ce vraiment sanctionnable ??
- Merci à vous -
Autant pour moi, tous mes disjonteurs differentiels sont cablés en 10² et non en 6².
La superficie du logement est de 105 m².
...Oui le consuel est passé et a dit qu'il y avait surcharge des 2 diff. type A
Et il doit repasser...
1 - disjoncteur différentiel 40 A type A cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
2 - disjoncteur differentiel 40 A type A cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 32 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
3 - disjoncteur différentiel 40 A type AC cablé en 10² :
- 1 disjoncteur 20 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Je rajoute donc un disjoncteur différentiel type AC et je répartis mieux mes appareils sur les deux type A.
Et j'ai eu aussi une autre remarque mentionnant l'absence de DCL... Si je ne pose pas ces DCL sur tous les points lumineux ; est-ce vraiment sanctionnable ??
- Merci à vous -
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Salut.
Comme précisé plus haut le four se cable en 2.5² sous un disj 20A.
La plaque en 6² sous un 32A et sous un type A.
Ensuite pour surface > à 100m² vous devriez avoir :
1) 3 diff 40A type AC et un 40A de type A qui lui regrouppe la plaque et le lave linge essentielement
Comme précisé plus haut le four se cable en 2.5² sous un disj 20A.
La plaque en 6² sous un 32A et sous un type A.
Ensuite pour surface > à 100m² vous devriez avoir :
1) 3 diff 40A type AC et un 40A de type A qui lui regrouppe la plaque et le lave linge essentielement
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Donc, si je procède ainsi :
1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A :
- 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type AC :
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
- 1 disjoncteur 20 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Ainsi, j'élimine toutes surcharges ?
1. Sur mon disjoncteur différentiel 40 A type A :
- 1 disjoncteur 32 A (plaque de cuisson)
- 1 disjoncteur 20 A (LL)
2. Sur mon autre disjoncteur différentiel 40 A type AC :
- 1 disjoncteur 20 A (SL)
- 1 disjoncteur 20 A (four)
- 1 disjoncteur 20 A (1 radiateur)
- 1 disjoncteur 20 A (frigidaire)
- 1 disjoncteur 20 A (LVaisselle)
- 1 disjoncteur 20 A (6 prises)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
- 1 disjoncteur 16 A (3 volets roulants)
Ainsi, j'élimine toutes surcharges ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonjour,
Comme précisé par marco, il vous faut obligatoirement un minimum de 4 interrupteurs diférentiels.
Ou sont les circuits lumière???
Ou sont les circuits prises???
@+
Comme précisé par marco, il vous faut obligatoirement un minimum de 4 interrupteurs diférentiels.
Ou sont les circuits lumière???
Ou sont les circuits prises???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1269
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonjour, je vous mets en lien ci-après un document qui recense les points essentiels d'une installation électrique qui doivent être respectés pour la conformité
à la norme NF C15-100 ; ceci sous forme d’une fiche auto contrôle.
Comme il est préciser dans l’en tête du ce document :
son contenu n’est pas exhaustif et ne peut se substituer à l’ensemble des règles de la norme C 15-100.
Cela permet toutefois de vérifier rapidement les anomalies et de rectifier les erreurs.
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf
salutations
à la norme NF C15-100 ; ceci sous forme d’une fiche auto contrôle.
Comme il est préciser dans l’en tête du ce document :
son contenu n’est pas exhaustif et ne peut se substituer à l’ensemble des règles de la norme C 15-100.
Cela permet toutefois de vérifier rapidement les anomalies et de rectifier les erreurs.
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf
salutations
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Merci à vous !
En effet je ne vous ai pas montré les autres circuits, vous verrez sur ce lien, l'installation réalisée qui a été modifiée.
Je vous remercie de me dire si c'est correct. Normalement ... oui.
En effet je ne vous ai pas montré les autres circuits, vous verrez sur ce lien, l'installation réalisée qui a été modifiée.
Je vous remercie de me dire si c'est correct. Normalement ... oui.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1269
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
bonjour, ci-joint votre schéma surchargé avec les anomalies que j’ai constaté ; n’étant pas toutefois un spécialiste des installations domestiques, les autres membres du forum ( RFco notamment) pourront compléter ou modifier votre schéma avec une approche plus professionnelle
ci-joint le lien :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nt100m.pdf
salutations
ci-joint le lien :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nt100m.pdf
salutations
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Alors pour répondre aux questions :
- cumulus : En effet, j'ai bien le contacteur J/N câblé (et le contacteur J/N se trouve sur le rail DIN sur la rangée Salle de bains)
- La puissance totale des 6 radiateurs est de 7250 W
- Le parafoudre se trouve physiquement sur la premiere ligne (Folio 1 M6) qui est câblé en 16² sans disjoncteur à moins de 50 cm de la "source"
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez supprimé le disjoncteur 20 A sur lequel est branché le frigidaire. Je ne souhaite pas le supprimer !!
Puis je quand meme laisser les radiateurs comme je l'ai mis : voir ici (mis à jour)
- cumulus : En effet, j'ai bien le contacteur J/N câblé (et le contacteur J/N se trouve sur le rail DIN sur la rangée Salle de bains)
- La puissance totale des 6 radiateurs est de 7250 W
- Le parafoudre se trouve physiquement sur la premiere ligne (Folio 1 M6) qui est câblé en 16² sans disjoncteur à moins de 50 cm de la "source"
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez supprimé le disjoncteur 20 A sur lequel est branché le frigidaire. Je ne souhaite pas le supprimer !!
Puis je quand meme laisser les radiateurs comme je l'ai mis : voir ici (mis à jour)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

