Estimation de la consommation électrique d'un batiment

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fabio011
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 23 mars 2010 11:06
Contact :

Estimation de la consommation électrique d'un batiment

Message par fabio011 »

bonjour,
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle cité composée de 950 villas et 3 écoles primaires et 3 écoles secondaires, 2 centres commerciaux et 2 espaces de services commerciaux, je suis amené à estimer les charges électriques de chaque batiment pour le dimensionnement des transformateurs nécessaires à ce projet. Sachant que j'ai comme donnée que la partie couverte de chaque batiment, y a-t-il un moyen d'estimation de charges électriques suivant un tableau précis ou une méthode ? et est-ce qu'il existe une norme pour ce type d'estimation.
Merci pour votre aide

(((
Modifié en dernier par Labobine le jeu. 17 mars 2011 14:17, modifié 3 fois.
Raison : Correction orthographique
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Estimation de la consommation électrique d'un batiment

Message par Didier62 »

salut,
pour une première estimation:
voir les abonnements des villas (9kva mono) ou plus si il y a du chauffage élec.
écoles :surement du tarif bleu triphasé (36Kva max).
centres commerciaux: sans plus d'infos difficile de répondre....

il faudra foisonner la puissance sachant que tous ces "récepteurs" ne fonctionneront pas en méme temps et prendre de la réserve pour les extensions.

pas d'éclairage public ?

vous travailler pour ERDF?
ils ont des logiciels pour estimer la puissance des transfos.
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités