TOURELLE DE DESENFUMAGE

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

TOURELLE DE DESENFUMAGE

Message par yam »

Bonjour

Je travail dans un établissement de type M de 2éme Categarie
Il y a une tourelle de désenfumage .
Faut t'il prévoir un coffret de relayage de type " ORDINIS " et proteger celui ci par une protection magnetique seule ?

@+ yam
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE

Message par inspecteur »

Bonjour

effectivement si votre tourelle de desenfumage sert pour se cas il faut donc un CPI (contrôleur d'isolement) ils sont souvent pour ses moteur intégré dans un boitier
a savoir que dans se cas sur le boitier il faut relayé pour le cpi le contact de défaut et aussi si il y a une manette de proximité pour couper l'alim de celui-ci elle doit aussi avoir le report de l'état de position de cette manette et bien sure il faut l'alimenter en câble C1 CR1 et la protection de type MA uniquement donc oui magnétique uniquement

Je pense ne pas avoir tout faux

;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE

Message par yam »

Dans qu'elle cas la tourelle de désenfumage est elle obligatoire ?

@+ yam
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE

Message par Bitec »

Bonjour,

La "réponse" est en partie dans les Posts "Désenfumage" de la même rubrique suite à question du 06/05/2008.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités