banc de charge avec une resistance liquide(eau salé)

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

banc de charge avec une resistance liquide(eau salé)

Message par Invité »

salut , je suis a la recherche d'un schéma de réalisation ,un banc de charge avec de l'eau salé avec des électrode émergé,pour teste la charge des groupes électrogène, Dans l’attente d’une réponse veuillez agréer mes salutation les plus respectueux.
merci d'avance .
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: banc de charge avec une resistance liquide(eau salé)

Message par Candela »

Bonjour,
karim06 a écrit :salut , je suis a la recherche d'un schéma de réalisation ,un banc de charge avec de l'eau salé avec des électrode émergé,pour teste la charge des groupes électrogène, Dans l’attente d’une réponse veuillez agréer mes salutation les plus respectueux.
merci d'avance .
J'ai répondu à votre MP...
Il ne faut pas utiliser de sel (NaCl), car il y aura électrolyse et production de chlore (très dangereux à respirer), mais une solution de carbonate* ou bicarbonate de soude, de soude ou de potasse caustique**, ou encore de sulfate de cuivre si les électrodes sont en cuivre.
Cordialement

*communément appelé, improprement, "cristaux de soude"
**vendu comme déboucheur de lavabos (produit "a l'ancienne" en cristaux ou paillettes- Attention, produit dangereux à manipuler lorsqu'il est concentré)
Invité

Re: banc de charge avec une resistance liquide(eau salé)

Message par Invité »

merci pour votre attention
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités