disjoncteur tetrapolaire
disjoncteur tetrapolaire
bonjours a tous , ma question est la suivante si quelqu'un pouvais m'aider,j'ai une installation a faire pc 380V puis je utiliser un disjoncteur tetrapolaire avec partie differentiel en sachant que le neutre ne sera d'aucune utilité dans ce cas de figure c'est un disjoncteur que j'ai en stock si je peux eviter de racheter un tripolaire c'est pas plus mal merci a tous.
Re: disjoncteur tetrapolaire
salut,
oui ,il n'y a pas de soucis.
Cependant si vous n'utilisez pas le neutre,le bouton "test" du bloc différentiel ne fonctionnera pas.
@+
oui ,il n'y a pas de soucis.
Cependant si vous n'utilisez pas le neutre,le bouton "test" du bloc différentiel ne fonctionnera pas.
@+
Re: disjoncteur tetrapolaire
merci didier pour ta reponse, par contre la partie differentiel declenchera bien en cas de soucis?
Re: disjoncteur tetrapolaire
nouvelle question ,si j'utilise le neutre pour alimenter un circuit de pc en 220V biensur en prenant une phase du bloc mon bouton test fonctionnera ?(soit deux circuit sur le bloc une PC 380 et une pc 220)
Re: disjoncteur tetrapolaire
salut,
pour éviter toute confusion au niveau des protections,il faut mieux installer une protection mono pour la pc 220 et une protection tri (ou tétra) pour la prise 380.
@+
oui,il n'y aura pas de soucis avec la protection différentielle.eno a écrit :par contre la partie differentiel declenchera bien en cas de soucis?
oui ,en utilisant le neutre ,le bouton test fonctionnera.eno a écrit :nouvelle question ,si j'utilise le neutre pour alimenter un circuit de pc en 220V biensur en prenant une phase du bloc mon bouton test fonctionnera ?(soit deux circuit sur le bloc une PC 380 et une pc 220)
pour éviter toute confusion au niveau des protections,il faut mieux installer une protection mono pour la pc 220 et une protection tri (ou tétra) pour la prise 380.
@+
Re: disjoncteur tetrapolaire
je te remerci beaucoup a+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur tetrapolaire
Bonjour,
Déjà, chez certains fabricants, le test est connecté entre phases, donc il fonctionnera. (Schneider, par exemple)
Vérifiez le petit schéma sur l'appareil, vous verrez comment est branché ce circuit.
Si vous avez la notice, elle doit vous indiquer la ou les méthodes :EXEMPLEchez Hager.
Et vous pouvez tout simplement raccorder un fil neutre en amont...
Cordialement
Il est vivement recommandé que le dispositif de test fonctionne; ce n'est pas un problème insurmontableDidier62 a écrit :salut,
oui ,il n'y a pas de soucis.
Cependant si vous n'utilisez pas le neutre,le bouton "test" du bloc différentiel ne fonctionnera pas.
@+
Déjà, chez certains fabricants, le test est connecté entre phases, donc il fonctionnera. (Schneider, par exemple)
Vérifiez le petit schéma sur l'appareil, vous verrez comment est branché ce circuit.
Si vous avez la notice, elle doit vous indiquer la ou les méthodes :EXEMPLEchez Hager.
Et vous pouvez tout simplement raccorder un fil neutre en amont...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

