Clavier Aiphone et moteur Camé
Clavier Aiphone et moteur Camé
Bonjour,
J'ai besoin si possible d'un petit coup de pouce.
Je dois installer un transfo 12 volts pour aller vers un clavier AC10F Aiphone avec un cable 2 paires 6/10² raccorder 2 fils sur V et V et 2 autres fils sur C et B1 , jusque là est-ce que je fais bien?
Ensuite, je dois raccorder les 2 fils venant de C et B1 sur la platine de la motorisation Camé 240 volts simplifié par contre je ne sais pas ou les brancher sur cette platine pouvez-vous me dire ce que je dois faire.
Par avance merci beaucoup.
Bien cordialement.
J'ai besoin si possible d'un petit coup de pouce.
Je dois installer un transfo 12 volts pour aller vers un clavier AC10F Aiphone avec un cable 2 paires 6/10² raccorder 2 fils sur V et V et 2 autres fils sur C et B1 , jusque là est-ce que je fais bien?
Ensuite, je dois raccorder les 2 fils venant de C et B1 sur la platine de la motorisation Camé 240 volts simplifié par contre je ne sais pas ou les brancher sur cette platine pouvez-vous me dire ce que je dois faire.
Par avance merci beaucoup.
Bien cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
bonjour
ca aiderait d'avoir les docs techniques de l'interphone et de la carte de la motorisation
@+
ca aiderait d'avoir les docs techniques de l'interphone et de la carte de la motorisation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
Bonjour,
Pour le claiver, j'ai trouvé CA.
Par contre, pour la carte de motorisation n'ayant pas de références .... Ca va être dur de vous aider
Cordialement,
Max
Pour le claiver, j'ai trouvé CA.
Par contre, pour la carte de motorisation n'ayant pas de références .... Ca va être dur de vous aider
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
RE
vous partez de C NO1 du clavier vers l'entrée bouton poussoir de la carte de la motorisation
@+
vous partez de C NO1 du clavier vers l'entrée bouton poussoir de la carte de la motorisation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Motorisation CAME sur carte ferni
Bonjour,
J'avis écris il y a quelques jours à propos de:
arrivé 12 volts sur V / V bornier d'un digicode Aiphone AC10F départ de NO1/ C1 vers la platine du moteur ferni carte ZA3N et sur le bornier en 2 et 7. Ma question est, cela est-il valable ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
J'avis écris il y a quelques jours à propos de:
arrivé 12 volts sur V / V bornier d'un digicode Aiphone AC10F départ de NO1/ C1 vers la platine du moteur ferni carte ZA3N et sur le bornier en 2 et 7. Ma question est, cela est-il valable ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Motorisation CAME sur carte ferni
bonsoir ,
côté digicode oui .
côté ZA3 :
la connexion entre les bornes 2 et 7 vous permettra d'ouvrir et fermer à l'aide du digicode
( même principe que pour une télécommande )
dipswitch 2 en position Off .
si vous voulez une fermeture auto :
connectez vous entre 2 et 3
dipswitch 1 sur ON .
si vous ne mettez pas de bouton stop ,
n'oubliez pas de shunter entre les bornes 1 et 2 ...
A+
côté digicode oui .
côté ZA3 :
la connexion entre les bornes 2 et 7 vous permettra d'ouvrir et fermer à l'aide du digicode
( même principe que pour une télécommande )
dipswitch 2 en position Off .
si vous voulez une fermeture auto :
connectez vous entre 2 et 3
dipswitch 1 sur ON .
si vous ne mettez pas de bouton stop ,
n'oubliez pas de shunter entre les bornes 1 et 2 ...
A+
code d'accès sur digicode marque Aiphone
Bonjour,
J'ai un code d'accès sur une platine digicode type AC10F marque Aiphone et j'aimerais changer ce code utisateur, quelqu'un aurait-il le savoir faire pour ce type d'opération par avance merci à vous tous.
Bien cordialement.
J'ai un code d'accès sur une platine digicode type AC10F marque Aiphone et j'aimerais changer ce code utisateur, quelqu'un aurait-il le savoir faire pour ce type d'opération par avance merci à vous tous.
Bien cordialement.
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: code d'accès sur digicode marque Aiphone
Bonjour,
Tout d'abord merci, si je comprend bien, je rentre mon code existant 2 fois puis je tape 01 et je rentre mon nouveau code d'accès! est-cela?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Tout d'abord merci, si je comprend bien, je rentre mon code existant 2 fois puis je tape 01 et je rentre mon nouveau code d'accès! est-cela?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
-
Invité
Re: code d'accès sur digicode marque Aiphone
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité