Choix transformateur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Choix transformateur

Message par Invité »

Bonjours,
Pour notre projet de bts elec nous avons besoin d'un tranfo 400/230V tri de 1000 VA mais pouvant supporter la pointe de courant au démarrage de notre moteur asynchrone qui a un courant nominal de 1.6 A donc jusqu'a 10 A au démarrage.
Auriez vous une idée ou nous puissions trouver notre bonheur. Merce
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Choix transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Ceci devrait vous aider.
Un transfo accepte des surcharges brèves très importantes, et ce d'autant plus s'il n'était pas ou peu chargé auparavant.
Sinon, si les démarrages sont fréquents, il faut faire le calcul se la charge équivalente.Des éléments Ici (voir en page 8 surcharges brèves- attention, courbes établies pour bobinages classe F- voir ce document )
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités