probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par Invité »

Bonjour
Je ne connais pas grand-chose en électricité.
Depuis 6 mois j habite aux [:)], dans une villa sur la montagne en attendant la construction en mer d une maison sur pilotis.
L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
En 6 mois j ai remplace 10 lampes TL et 5 basse consommation, et le micro onde est en réparation.
Le moteur du karcher acheté en Europe tourne au ralenti !!!!
Si quelqu` un peu m expliquer d où viennent mes problèmes, je lui en serai reconnaissant.
J ai des questions à poser car je voudrais effectuer le câblage avec du matériel d Europe.
Sur ce genre connexion un différentiel joue t il le même rôle, donc est il nécessaire ?
Comment connecter un fils de terre sur la mer ?
Les fils de mon installation peuvent ils être plus gros que les fils du fournisseur jusqu'au compteur ?
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur car les électriciens d ici m ont l aire d amateurs pas très éclairé !!!!!
Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par Didier62 »

bonjour,
jigmey a écrit :L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
vous étes sur un réseau triphasé 380 v+ neutre mais distribué en monophasé ,c'est bien cela?
jigmey a écrit :60mh.
???? réglage du disjoncteur principal sur 60A ?
jigmey a écrit :L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
En 6 mois j ai remplace 10 lampes TL et 5 basse consommation, et le micro onde est en réparation.
Le moteur du karcher acheté en Europe tourne au ralenti !!!!
qui s'occuppe du réseau électrique? société privée? la commune?
il faut les appeller et signaler le pb.
ils vous mettront sans doute un enregistreur pour voir la qualité du réseau chez vous.
jigmey a écrit :Comment connecter un fils de terre sur la mer ?
je l'ignore! je n'ai pas la chance de vivre sur une ile :-D
jigmey a écrit :Les fils de mon installation peuvent ils être plus gros que les fils du fournisseur jusqu'au compteur ?
oui,ce n'est pas interdit.

@+
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par guyome14 »

bonjour,
pour votre prise de terre, son but est de canaliser les courants de fuite éventuels. On doit avoir 100 ohms avec un inter differenciel de 30mA.
si ta maison sur piloti est constanment les pieds dans l'eau, pour moi ta prise de terre aura une excellente conductivité (proche de 0 ohm), en suivant un pilonne du piloti jusqu'au "sol".
si ta maison sur piloti est sujet aux marées, alors elle sera parfois a sec et dans ce cas je pense que ca dependra de la nature de ton sol. il faudra peut etre prevoir un piquet de terre sur le rivage.

pour ton reseau, comment as tu pris tes mesures?
il me parait etrange d'avoir 380 et 220 V avec 2 fils, surtout pour ton 220V. suivant ce que tu nous decris de ton install, tu devrais avoir 2 phases et un neutre. du coup ca ferait 3 fils.
en fait, entre 2 phases on a du 380V et on obtient du 220V entre 1 phase et un neutre.

voila, ma pensée sur tes soucis.
a+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par Candela »

Bonjour,
guyome14 a écrit : pour votre prise de terre, son but est de canaliser les courants de fuite éventuels. On doit avoir 100 ohms avec un inter differentiel de 30mA.
Selon la C15-100 (tableau 53B), c'est 100 [z_homs] maxi avec un DDR 500 mA! avec un 30, c'est > à 500 [z_homs] . Au bord de la mer, cela ne devrait pas être un problème.
Attention, si cette île n'est pas française, les normes peuvent être différentes!
La C 15-100 précise (542.2.3.2) "Les prises de terre ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau".
A mon sens, si c'est possible, il vaudrait mieux établir un piquet de terre ... à terre! Sinon, je pense préférable de rejoindre un piquet entièrement enfoui dans le fond avec un câble isolé, afin d'éviter toute diffusion directe dans l'eau en cas de défaut. Attention en particulier aux phénomènes d'électrolyse, il suffit d'un petit défaut permanent...
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par RFco »

salutatous


Non, Candela, en habitat, c'est 100 [z_homs] quoi qu'il arrive selon la c15-100


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par Invité »

salut,

jusquà 100Ohm === 500mA
au delà (sous conditions) ====300mA
ceci pour le disjoncteur principal, le 30mA venant en sus de ceux là? non ????

Hé; jigmey, en cas de courant de fuite, tu auras peut-être effectué une bonne prise !!!! :lol:
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par Candela »

Bonsoir,
RFco a écrit :
Non, Candela, en habitat, c'est 100 [z_homs] quoi qu'il arrive selon la c15-100
C'est sûr que le texte est ambigu: le § 771.411.3.2 parle d'un maxi de 100 [z_homs],
Mais deux alinéa après, le texte en bleu dit qu'en cas d'impossibilité il faut utiliser des appareils de sensibilité inférieure et renvoie au tableau 53B.Il est bien précisé "Si en particulier, la résistance de la prise de terre est supérieure à 500 [z_homs] , des DDR à couranr différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA sont nécessaires (voir 531.2.5.2)"
Donc la limite de 100 [z_homs] est toujours associée au DB standard 500mA, qui doit être remplacé par un appareil non différentiel et un DDR de sensibilité inférieure si cette limite ne peut être respectée(8è alinéa).
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par RFco »

bonsoir


malgré tout si terre>100 [z_homs] on est recalé pour le consuel même si on a par définition que des 30mA...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]

Message par ror »

bonsoir,

neuf < à 100 ohms et 30mA

réno < à 100 ohms : 500mA
de 100 ohms à 1666 ohms : 30mA
> à 1666 ohms 30mA et/ou mesures compensatoires
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités