noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Invité »

Bonjour,
Un noircissement des coquilles d'un interrupteur, d'une protection générale type FLUOKIT PGB.
Les plages entres les TC de protection Imax et les coquilles sont faites en Alu.
Les coteaux de l'interrupteur montrent des traces noires à moitié du coté des prises coquilles, cela pendent la mise sous tension du PGB.
Merci de me partager vos idées.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Candela »

Bonjour,
Il n'y a pas d'interrupteur dans une PGB...je suppose qu'il s'agit des couteaux du sectionneur.
Quelle génération? M24 ou M+? Rouge ou bleue? Quel âge? Un entretien régulier a-t-il été fait?
Les trois coquilles sont-elles touchées?
Une trace noire est en général synonyme d'échauffement ou d'amorçage. Dans le cas présent, cela fait penser à un amorçage "série" (dans le sens normal du courant) du à un mauvais serrage ou à un mauvais contact. Y a-t-il des points de fusion, même minimes?
Cordialement
Invité

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Invité »

Bonjour,
A savoir ; en électricité, un interrupteur est un organe ou appareillage de commande qui permet d'ouvrir et de fermer un circuit alimentant un appareil électrique aux valeurs des intensités nominales. Un interrupteur haute tension peut être capable d’établir un courant de court-circuit, mais n’est pas capable de le couper. Sa conception doit être telle qu'il n'y a pas de risque de collage des contacts lors de l'établissement d'un courant de court-circuit.

Dans notre cas les cellules sont de type M24, toutes les cellules sont équipées par un interrupteur-sectionneur , d'où vient IS, un interrupteur qui, dans sa position ouverte, satisfait aux conditions d'isolement spécifiées pour un sectionneur.

la date de production de cette PGB est 2005 et le poste est installé en 2009. L'entretien n'est pas régulier, mais la cellule est toute propre de l'intérieur, sauf les coquilles de coté Disj. et celles de coté TC, qui ne montrent pas des points de fusion, juste une couleur noire sur toutes les coquilles 3 PH x3 PH.
La résistance chauffante est alimentée.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Candela »

Bonsoir,
Merci pour le cours d'électricité, mais ça fait 37 ans que je pratique la MT...
Les PGB (comme les TM) ne comportent pas d'interrupteur, car les interrupteurs de type ISR sont isolés au SF6. Dans une PGB M24*, il s'agit de sectionneurs type SR isolés dans l'air, ce que confirment les couteaux que vous voyez.
(la PGB est en profondeur 1000, parce que l'entr'axe des pôles est supérieur à cause de ces sectionneurs)

Deux pistes,( il se peut que je sois "à côté de la plaque", mais comme je n'ai pas pu observer le phénomène...) problèmes souvent rencontrés :
-Mauvais graissage des couteaux et mâchoires de sectionneur. Après de nombreuses expériences malheureuses avec des séries précédentes, il s'avère que la meilleure solution est de passer au pinceau une fine couche de vaseline pure (justement, ne pas "tartiner" et ne pas utiliser de graisses "hautes performances" qui ne sont pas adaptées et "collent").
Si les cellules ont été stockées plusieurs années (ou même utilisées), il faut impérativement enlever la vieille graisse et en remettre comme indiqué ci-dessus. Sinon, le contact est mauvais, les pinces chauffent et perdent leur élasticité.
-plus étrange sur une PGB(normalement, c'est monté en usine) : il a été constaté un mauvais montage des différentes pièces serrant les barres ou cosses sur les coquilles; il faut respecter scrupuleusement la notice et en particulier ne pas placer de rondelle d'un métal différent entre cosse ou barre et coquille. Ce cas a été suffisamment fréquent pour avoir été signalé dans les plans de maintenance.
Cordialement
Et dans la M+, s'il s'agit bien de carcasses d'ISR, ils sont donnés comme sectionneurs dans les notices...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Candela »

Bonjour,
Une question qui me vient à l'esprit :
-le montage des barres et TC est-il d'origine? Les barres montées en usine sont soit en cuivre, soit en aluminium étamé. Dans ce dernier cas, l'étamage évite toute précaution vis à vis de l'impédance de contact et toute corrosion due à des interfaces entre métaux.
La cosse, l'embout de tresse ou la barre doivent être en contact direct avec la coquille fixe, sans interposition de rondelles ou tout autre élément.
En cas de doute, vérifiez avec la notice de mise en service, qui comporte des photos.
Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par nonolost »

Merci pour le cours d'électricité, mais ça fait 37 ans que je pratique la MT...
8-)
Modifié en dernier par Max78 le sam. 19 févr. 2011 18:45, modifié 1 fois.
Raison : Quel est l'intérêt de votre message ?
Cordialement,
Nonolost 8-)
Invité

Re: noircissement des coquilles d'un interrupteur d'une PGB

Message par Invité »

:-D MERCI :lol:
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités