Demarrage / arrêt moteur par cellules

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Invité

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Invité »

Merci à vous 2, quelle réactivité !

La 2ème solution, celle de VE Pp, me semble la plus "simple" et la plus à mon surtout :oops:
Elle evite de plus la minuterie !
Du coup, juste besoin pour la commande de 2 boutons poussoirs et d'une cellule (j'ai tout).
Je ne voudrais pas abuser mai si effectivement je pouvais avoir un petit schéma, cela serait super sympa...
Pour la partie puissance, je pense voire ce que je dois faire (sectionneur, contacteur, thermique)
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Rob1desbois »

Salut et bon dimanche VE Pp ;-)
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par VE Pp »

Rb26 a écrit :La 2ème solution, celle de VE Pp, me semble la plus "simple" et la plus à mon surtout :oops:
Elle evite de plus la minuterie !
Du coup, juste besoin pour la commande de 2 boutons poussoirs et d'une cellule (j'ai tout).
Je ne voudrais pas abuser mai si effectivement je pouvais avoir un petit schéma, cela serait super sympa...
Pour la partie puissance, je pense voire ce que je dois faire (sectionneur, contacteur, thermique)
Ok alors pour un schéma de commande et de puissance, pour diminuer le cout par rapport à la cellule, il est aussi possible d'installer un fin de course, mais il faudra le positionner judicieusement avec le risque de ratés.
Rob1desbois a écrit :Salut et bon dimanche VE Pp ;-)
Bon dimanche à toi aussi. ;-)
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Rob1desbois »

VE Pp a écrit :Re,

Une proposition :
Un poussoir en bout du tapis pour l'opérateur, il met le tapis en service.
Une cellule en fin du tapis, elle coupe le fonctionnement du tapis.
Un poussoir en fin du tapis, l'opérateur qui se trouve à l'extrémité peut mettre en service lorsque il y a des colis sur le milieu du tapis.
C'est trop simple ....même pas marrant !!!!! :-D
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Message par VE Pp »

Rob1desbois a écrit :C'est trop simple ....même pas marrant !!!!! :-D
Rahhh, si c'est pas une usine gaz ça te va pas ! :-D
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Rob1desbois »

MDR.....allez envoie ton schéma que je te le corrige!!!! :lol:
Hé!! c'est de l'humour ;-)
Invité

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Invité »

Et bien, il y a l'air d'avoir de l'ambiance ici ;)
Et en plus, une réactivité impressionnante !
Si je comprend bien, il me suffit donc que les 2 poussoirs en parrallèle soient mis en série dans le circuit d'auto maintient, de même que le contact NF de la cellule ?
Si c'est le cas, il faut juste que je retrouve un schéma du cablage de l'auto maintient (c'est vieux tout ça) :oops:
Invité

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Invité »

J'ai fait ça rapidement à partir d'un schéma trouvé sur ce site ;)

Image

C'est pas un vrai schéma de commande mais plutot un schéma de principe :oops:
Ca me semble etre bon non ?

Edit: Oups, non, pas bon puisque dés que je relache l'un des 2 boutons, ça coupe l'alimentation de mon contacteur.
Modifié en dernier par ziola le dim. 13 févr. 2011 14:47, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par VE Pp »

Une schéma est en cours de rédaction, merci de patienter un peu... ;-)
Invité

Re: Demarrage / arrêt moteur par cellules

Message par Invité »

Merci VE Pp ;)
J'aurais fvraiment aimer trouver mais c'est tellement loin et n'ayant plus pratiquer depuis :(
Le pire est que cela est fort simple j'imagine. Me manque les bases que j'ai oublié [horsdemoi.gif]

Edit: http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7563

Voilà donc ce qu'il faut je pense. La fonction "arrêt" etant alors le contact de la cellule et sera donc un circuit de cde en 24v. Il y aura 2 boutons marche en //.
Je vais donc être patient (ce n'est pas la meilleure de mes qualités :( ) et attendre ton schéma pour voir si ce que je viens de trouver etait ok ;)
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité