Bonjour. Dans l'habitat, les éclairages deviennent très économique. Je pensais donc qu'avec un cable de 0.5 mm² et un disjoncteur 2 A On aurait amplement suffisant pour alimenter 8 points lumineux. Est ce que la norme en tiendra compte un jour ?
Merci.
éclairage économique quel cable
éclairage économique quel cable
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: éclairage économique quel cable
Bonjour,
Les normes évoluent en permanence en fonction des nouvelles technologies et de notre quotidien.
Peut-être donc qu'un jour, elles abonderont dans votre sens.
Les normes évoluent en permanence en fonction des nouvelles technologies et de notre quotidien.
Peut-être donc qu'un jour, elles abonderont dans votre sens.
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: éclairage économique quel cable
Bonjour,
Le nombre de points lumineux n'est plus limité à 8 lorsqu'on utilise des spots ou bandeaux lumineux (Dans ce cas on compte 1 point/300 W/pièce).
Cependant, je doute que la norme déroge un jour au 1,5mm² mini pour les circuits issus des tableaux électriques. Il y a des problèmes de résistance mécanique, chute de tension, évolutivité des installations (repiquage de nouvelles installations non-LED sur un circuit existant).
Cordialement
Il y a déjà eu un commencement d'évolution puisqu'on peut désormais descendre jusqu'à 0,5 mm² (8,5A max) pour les circuits entre le convertisseur et les LED (tableau 52 U et guide Promotelec "Locaux d'habitation" 24 è édition p89).GAS a écrit : Les normes évoluent en permanence en fonction des nouvelles technologies et de notre quotidien.
Peut-être donc qu'un jour, elles abonderont dans votre sens.
Le nombre de points lumineux n'est plus limité à 8 lorsqu'on utilise des spots ou bandeaux lumineux (Dans ce cas on compte 1 point/300 W/pièce).
Cependant, je doute que la norme déroge un jour au 1,5mm² mini pour les circuits issus des tableaux électriques. Il y a des problèmes de résistance mécanique, chute de tension, évolutivité des installations (repiquage de nouvelles installations non-LED sur un circuit existant).
Cordialement
Re: éclairage économique quel cable
Bonsoir
De plus le circuit d'éclairage doit être adapté quelque soit le type de lampe que l'on mets au bout.
Tant que l'on trouvera des lampes halogène, peut probable que cela change.
@+
De plus le circuit d'éclairage doit être adapté quelque soit le type de lampe que l'on mets au bout.
Tant que l'on trouvera des lampes halogène, peut probable que cela change.
@+
Carminas
Re: éclairage économique quel cable
J'en pense qu'un circuit ne vaut que par sa protection, et non par la charge qu'on peut y mettre... Si à l'origine on défini un éclairage basse consommation, le circuit sera dédié à ce type et c'est tout. Bien sur, n'importe qui peut brancher n'importe quoi, et c'est le disjoncteur qui fera la différence. Ma réflexion étant que l'on veut tellement de petites puissances que le 1.5² devient surdimensionné.Carminas a écrit :Tant que l'on trouvera des lampes halogène, peut probable que cela change.
@+
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
Re: éclairage économique quel cable
C'est vrai mais avec la logique de la norme qui veut que l'on fasse des logements qui servent au plus grand nombre d'usages c'est peut probable.
Il ne faut pas oublier qu'une habitation est conçue pour durée des années avec plusieurs occupants successifs.
Mais cela viendra peut être.
Peut être que la norme obligera un jour à mettre des ampoules de faible consommation sur les logements neufs (on oblige bien à avoir des coefficient d'isolation thermique).
@+
Il ne faut pas oublier qu'une habitation est conçue pour durée des années avec plusieurs occupants successifs.
Mais cela viendra peut être.
Peut être que la norme obligera un jour à mettre des ampoules de faible consommation sur les logements neufs (on oblige bien à avoir des coefficient d'isolation thermique).
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

