différence de section entre abaque et note de calcul

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

différence de section entre abaque et note de calcul

Message par Invité »

Bonjour et bonne année 2011,
Déjà un grand merci pour le grand nombre de renseignements misent à disposition sur ce site.
Je me permet de solliciter vos conseils car je me retrouve devant une impasse.

Je travaille actuellement sur un projet d'installation d'armoires électriques destinées à recevoir des équipements autoroutiers type caméras, panneaux à messages variable,
stations de comptage, mais pas de radar je vous rassure. ;-)

Ces armoires vont-être alimentées depuis des logettes (compteur/disjoncteur) EDF 6KW en monophasé avec du câble U1000R2V.

Mon problème est que les sections de câbles proposées par l'entreprise titulaire est constamment en dessous de ce que je trouve dans l'abaque, pourtant c'est une grosse entreprise très expérimentée et très spécialisée dans ce domaine donc équipé de tous les logiciel "qui vont bien" pour ce genre de calcul.

Par exemple il me propose du 6² pour une longueur de 60m en prévoyant un dU totale de 4.37% ( ??? n'ayant que de très veille base en élec je ne comprends pas d'où il me sorte cette chute de tension), hors d'après l'abaque la section adéquate serait plutôt de 10² mais avec une chute de tension de 3%.

Autre exemple il me propose du 10² pour une longueur de 95m en prévoyant un dU totale de 4.19%, hors d'après l'abaque la section adéquate serait plutôt de 16².

Que pensez-vous de ces calculs? Dois-je leur imposer une section supérieur ou leur estimation est-elle correct?

Je vous remercie d'avance de vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: différence de section entre abaque et note de calcul

Message par GAS »

Bonjour,
Le tableau 52V de la norme NFC15-100 stipule que dans le cas d'installations de type A (alimentées directement par un réseau public basse tension) les chutes de tension à respecter doivent être effectivement de 3% lorsque celle-ci comporte de l'éclairage et de 5% pour les autres usages.
En ce qui vous concerne, si les notes de calculs de votre installateur font état d'une chute de tension inférieure à 5% et que vos installations ne comportent pas d'éclairage, alors la section des câbles prévus vérifie bien les prescriptions de la NFC 15-100. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: différence de section entre abaque et note de calcul

Message par Invité »

Merci d'avoir résolue aussi rapidement ce qui à mes yeux était une énigme.
Vos infos vont m'être précieuses.
Cordialement.
Invité

Re: différence de section entre abaque et note de calcul

Message par Invité »

Bonsoir,
D'après vos données 6KW 60m 230V 6²
cela donne une chute de tension de 5,1V
6KW 95m 230V 10²
cela donne une chute de tension de 4,845V
Perenoel 123.
Invité

Re: différence de section entre abaque et note de calcul

Message par Invité »

Merci de l'info, bonne journée.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités