Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Salut à tous,

Je souhaite réaliser une installation pour une grue Potain de puissance (P= 75 kVA), la distance entre poste transformateur et la grue est de 140 mètres,
ma question est la suivante :

Quelle est la section du câble à utiliser ?
Quel type de disjoncteur, son intensité nominale ?


Merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Didier62 »

bonjour,
c'est une grue de chantier?
la puissance demandée me parait énorme,vous êtes sûr des chiffres?
@+
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

salut je veux dire la puissance aparente (S=75kva) pour une puissance actif ( P= 60kw) comme ça c'est bien claire
dacord maitre. :geek:
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Bonsoir,
Pour la puissance donné de 75KVa,la distance de 140m,chute de tension 2%
Pour une tension de 400V la section de câble sera 40,1625 mm² soit 50²
Intensité 135A cos 0,8
Pour moi un disjoncteur NS 160 sera indiqué.
Perenoel 123.
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

salut chef mais tu me donnes des formules electrotchnique et comment tu as arrivé a cette resultat pour les utilser ou bien site web merci pour les bon resulats bon contunuité merci.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Max78 »

Bonjour,

S= r0 x L x I / V

r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.

Elle est approximative mais bon, c'est une bonne approximation. Après je n'ai pas vérifié les résultats ;-)

Cordialement,
Max
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Merci max pour l'intere.
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Bonsoir,
J'ai un tableau exelle avec divers formules pour les calculs de câble,mais je n'arrive pas à le placer ici!
Il est disponible en messagerie privée.Donnez votre adresse email dans mes messages privés et je vous fait parvenir ce tableau.
Perenoel 123.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par mercure »

Bonjour Max

en appliquant la formule j'ai trouvé un autre resultat ,sauf erreur de ma part :-x :

S= r0 x L x I / V

r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.

je détaille : ro x longueur = 0.021x 140m= 2.94 ohms/métre

2.94x135=396.9/0.02x400=(chute de tension admissible 2% de 400V)=8v
396.9/8=49.61 mm

Salutations
Invité

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.

Message par Invité »

Bonsoir,
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités