BONJOUR,
Desolé, mais je ne sais rien a propos de l'ectricité.....je fait venir un gros chaudron electrique des USA pour fair de popcorn artisanal. C'est quelque chose qui n'existe pas ici et je n'ai pas de choix.
Donc, ç'est toujours la meme question: qu'est-ce que je peux faire pour utiliser mon chaudron qui chauffe fort et qui est le suivant:
240 volts single phase 60 cycle
@ 60 amps minimum current protection (240/1/60)
Power supply must be three wire:
1. L - 1 (hot 120/240)
2. L - 2 (hot 120/240)
3. Ground (dedicated)
Il faut savoir que je vais utiliser cet appareil dans les lieux publiques (foires, festivals, stades, marchés, etc) et je ne veux pas des soucis.......
Existe-elle la possibilité qu'un éléctrician convertisse l'appareil pour usage en France?
Si non, qu'est-ce que je peux faire pour l'utiliser en toute securité?
Thank [Interdit] VERY much *9*9*9* [Interdit] help!
Help, S*** Americain
-
Invité
Help, S*** Americain
Modifié en dernier par VE Pp le dim. 3 avr. 2011 22:47, modifié 2 fois.
Raison : Un petit bonjour ne coûte pas bien cher ;)
Raison : Un petit bonjour ne coûte pas bien cher ;)
-
Invité
Re: Help, S**** Americain
Bonjour l'Americain.
Ton chaudron est conçu pour du 60 cycle (60 Hz) qui est la fréquence du courant aux USA. Mais il est sans doute constitué de résistances chauffantes qui n'ont que faire de la fréquence du courant et devraient donc s'accommoder sans problème de la fréquence du courant français (50 Hz), sauf si l'engin dispose d'un tableau de commande electronique.
Mais je suis intrigué par la puissance du "truc" , 60 ampères, ça fait presque du 15 Kw! Chaud les pop corn!
En comparaison, je chauffe ma maison avec une PAC de 2,2 Kw.
Si tes infos sont justes, ta grosse difficulté sera d'avoir une alimentation de cette puissance sur un stand de foire.
Bon courage.
Ton chaudron est conçu pour du 60 cycle (60 Hz) qui est la fréquence du courant aux USA. Mais il est sans doute constitué de résistances chauffantes qui n'ont que faire de la fréquence du courant et devraient donc s'accommoder sans problème de la fréquence du courant français (50 Hz), sauf si l'engin dispose d'un tableau de commande electronique.
Mais je suis intrigué par la puissance du "truc" , 60 ampères, ça fait presque du 15 Kw! Chaud les pop corn!
En comparaison, je chauffe ma maison avec une PAC de 2,2 Kw.
Si tes infos sont justes, ta grosse difficulté sera d'avoir une alimentation de cette puissance sur un stand de foire.
Bon courage.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Help, S*** Americain
Bonjour,
Attention, si l'appareil comporte des circuits de contrôle ou des moteurs (agitation, ventilation par exemple), cela peut poser problème.
Un moteur asynchrone par exemple nécessite de garder constant le rapport U/F: dans ce cas, il faudrait 200V pour 50Hz, mais la résistance devrait, elle, rester en 230V( ou voir sa puissance réduite de 30%). Un peu compliqué...
Le mieux serait de demander conseil au constructeur.
Sinon, il pourrait être intéressant d'utiliser un groupe électrogène qu'on trouve sans problème en 60Hz, même en France. Mais c'est cher!
Cordialement
Attention, si l'appareil comporte des circuits de contrôle ou des moteurs (agitation, ventilation par exemple), cela peut poser problème.
Un moteur asynchrone par exemple nécessite de garder constant le rapport U/F: dans ce cas, il faudrait 200V pour 50Hz, mais la résistance devrait, elle, rester en 230V( ou voir sa puissance réduite de 30%). Un peu compliqué...
Le mieux serait de demander conseil au constructeur.
Sinon, il pourrait être intéressant d'utiliser un groupe électrogène qu'on trouve sans problème en 60Hz, même en France. Mais c'est cher!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités