Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par Alinus34 »

Bonjour,

Je voudrais connaître votre avis sur ce shema prévisionnel de montage de tableau de répartition.
Contexte :
Le logement fait 45m²
1 chambre
Les prises cuisines sont réparties en 2 circuits, chacun de ces circuits comprend également des prises salon ou chambre normalement peu chargées pendant les temps de cuisson.
Le frigo est sur une ligne spécialisée
La cuisson est au gaz, encastrée dans le plan de travail, la prise 32A ne sera pas utilisée.
La chaudière murale gaz consomme 150w et son cable d'alimentation d'orine à raccorder à la boîte est de 0.75² apparemment.
Les Volets roulants (somfy p<150w) sont au nombre de 4 sur un circuit 1.5², leur cable d'alimentation d'orine à raccorder à la commande dvv est de 0.75² apparemment.
Les protections sont de types disjoncteur, volontairement dimentionnées comme des fusibles, afin de limiter les puissances de chaque circuit pour que leur cumul ne surcharge pas le différentiel, ni trop souvent le disjoncteur d'abonné dont le disjonctage provoque une coupure générale.
L'objectif est de :
- tourner en 6kva avec extension possible si nécessaire à 9kva
- minimiser le risque de disjonction du dijoncteur d'abonné.
- minimiser le risque de coupure de différenciels ou disjoncteurs par répartition des circuits gros consommateurs ayant une grande probabilté de fonctionner simultanément
- protéger les différenciels des surintensités.
- en cas de disjonction, minimiser le risque se retrouver dans l'obscurité totale.

lien du schema : http://www.publinet.eu/electricite/Tabl ... inus34.pdf

Merci :)
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par franck »

les prise special tl que lave linge lave vaisselle et four encastrable doit etre en 20A
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par franck »

ET POUR LE 4INTER DIFF TYPE A IL YA UN CIRCUIT EN TROP
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par Alinus34 »

franck a écrit :les prise special tl que lave linge lave vaisselle et four encastrable doit etre en 20A
oui, mais la borme parle d'intensité maximale ........ 16<20 non ? qui confirme ?

@++++
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par Alinus34 »

franck a écrit :ET POUR LE 4INTER DIFF TYPE A IL YA UN CIRCUIT EN TROP
Ah bon ? pourquoi ? Y a-t-il un nombre maximal de circuits par différentiel ?

@ bientôt
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par franck »

pour le type a sur un 40a oui
il est dit qu'il protege au maximum un circuit plaque cuisson 32a un circuit speciale(mal, sl, four etc....)20a un circuit pc classique 16a et un circuit eclairage 10a et c vrament le maximum c la norme
cordialement
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par franck »

et pour tout circuit speciale la nfc15 000 impose un 20 a pour le four machine a laver seche linge etc....
cordialement
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par Alinus34 »

Re bonsoir

comme ceci c'est mieux ?

lien : http://www.publinet.eu/electricite/Tabl ... 34-002.pdf

@ bientôt et merci
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par Alinus34 »

ou http://www.publinet.eu/electricite/Tabl ... 34-003.pdf

Question
les volets roulants ainsi que la chaudière sont fournis avec un cable d'alimentation apparement en 3 (4 pour les volets) x0.75² ( à vérifier ).
Dans ce cas, ne ferais-je pas mieux de protéger ces circuits au moyen d'un disj. 6A ? malgré mion alimentation en 1,5².
un volet = 150w, la chaudière aussi.

A bientôt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau de répartition 35m²<logement<100m²

Message par RFco »

Salutatous,

Un abonnement à 6kW est suffisant dans ce cas (cuisson gaz, chaudière gaz,...) c'est ce que j'ai pour plus de 100m², pavillon, 4 personnes, lave linge, seche linge, lave vaisselle, etc...


franck a écrit :les prise special tl que lave linge lave vaisselle et four encastrable doit etre en 20A
Non, on peut tout à fait mettre du 16A, le 20A est un maxi comme dit par Alinus
franck a écrit :ET POUR LE 4INTER DIFF TYPE A IL YA UN CIRCUIT EN TROP
C'est vrai, le type A doit protéger plaques, lave linge et maxi 2 circuits faibles consommateurs (hors circuits spécialisés) ce qui exclut le four, qui plus est circuit spécialisé, si vous restez dans cette configuration, passez avec un diff type A en 63A
Alinus34 a écrit : les volets roulants ainsi que la chaudière sont fournis avec un cable d'alimentation apparement en 3 (4 pour les volets) x0.75² ( à vérifier ).
Dans ce cas, ne ferais-je pas mieux de protéger ces circuits au moyen d'un disj. 6A ? malgré mion alimentation en 1,5².
un volet = 150w, la chaudière aussi.
A bientôt
On protège la ligne, pas les récepteurs, mais vous pouvez le faire, mais cela coûte plus cher


Le frigo n'a pas besoin de protection dédiée

votre 2eme proposition n'est pas bonne puisque le ciircuit GTL est un circuit spécialisé (donc un de trop sur le typeA)

La 3eme présente le même défaut


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités